1、PLC型号CPU315-2DP6ES7315-2AH14-0AA02、以太网模块6GK7343-1EX30-0XE0其OPCserver是哪个?有没有相关资料啊?第一... 1、PLC型号
CPU315-2DP 6ES7 315-2AH14-0AA0
2、以太网模块
6GK7343-1EX30-0XE0

其OPC server是哪个?有没有相关资料啊?第一次做用OPC协议进行通信,真心求指教!
展开
 我来答
麟达令通
推荐于2017-10-15 · TA获得超过270个赞
知道小有建树答主
回答量:333
采纳率:50%
帮助的人:203万
展开全部
OPC server是软件,一般是在组态软件中。比如:wincc、组态王什么之类的。
建议你购买组态软件直接连上就能用了。
更多追问追答
追问
我现在是这样的:要开发一个软件与PLC进行通信,我想我开发的是OPC Client是吧,那我这个OPC Client跟组态软件的通信也是跟OPC Server一样是吗?通过OPC协议的COM与其通信,是这样的吗?
追答
要开发一个软件与PLC进行通信:这个你要看PLC的接口。西门子的以太网模块 协议不公开,所以你自己开发不了的。
那么只有用那些能连上西门子的以太网模块的组态软件来通讯,你开发与组态软件通讯的程序来获取数据,比如开发OPC Client读组态软件的OPC。
我独我秀99
2013-04-19 · TA获得超过1686个赞
知道小有建树答主
回答量:2087
采纳率:71%
帮助的人:364万
展开全部
NI OPC 。西门子的自带的OPC一般是针对S7200的,也就是PC ACCESS。

西门子PLC怎么通过OPC通信,其实你这个问题本身有问题,西门子通过OPC来通讯,OPC是投稿信方式,中间计时通过建立中间变量来实现的。搜索一下手把手教你使用OPC,里面的步骤很详细的。祝福你。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
合丰羽4r
2013-04-18 · TA获得超过2020个赞
知道小有建树答主
回答量:2948
采纳率:10%
帮助的人:1305万
展开全部
300可以直接用WINCC了 OPC 是200才用撒 你接接用以太网WINCC
追问
那怎么与WinCC进行通信呢?还是以OPC Client与OPC Server的形式?WinCC装好了不会用
追答
这个!以太网用的比较多!DP也可以!看你的硬件支持什么哟
已赞过 已踩过<