西门子PLC S7-200与台达变频器通信,可以使用modbus指令吗?怎么用? 15
4个回答
展开全部
可以使用modbus指令。S7-200的通讯口有自由口通讯功能,可以将端口设置为自由口模式,同时调用s7-200的modbus相关指令即可。
追问
但我使用modbus 指令通信时,老出现通信超时,线路以及设置应该没什么问题
追答
MODBUS通信指令建议看一下自带的指令例程,需要注意的地方有以下几点:
1、通信端口初始化
2、读写指令之间需要一条指令一条指令执行,在同一个扫描周期只能执行一条读写指令。也就是说,只有上一条指令执行完成(或发生错误)后,才能触发执行下一条指令。

2024-01-17 广告
深圳台达变频器技术有限公司是台达集团在大陆的子公司,专注于提供高效、稳定的变频器产品及解决方案。作为工业自动化领域的领先者,深圳台达变频器以其卓越的性能、稳定的质量和专业的服务,赢得了广大客户的信赖与支持。我们始终坚持技术创新,紧跟市场需求...
点击进入详情页
本回答由台达变频器提供
展开全部
可以不可以要看变频器的通信协议是不是支持,倘若变频器支持该协议就没有问题,相反就不行了。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
台达变频器都支持modbus指令,S7-200中调用Modbus 库,应用还是比较方便的
本回答被网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
可以使用,S7-200中有Modbus的主/从站库,非常方便~~
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务: