混凝土桩何为断桩 20
4个回答
展开全部
所谓断桩是指灌注完成后的桩身某一截面完全无连续性或出现蜂窝,局部夹泥,局部不凝固等部分无连续性。
断桩可能是因为标高控制出现偏差导致导管埋入混凝土深度不够2――4米,使得泥浆混入导管,从而出现夹层而断桩。也可能由于导管密封不好。
混凝土灌注桩断桩的原因:浇筑时,拔管过高,超出混凝土顶面。孔壁坍塌,造成夹渣。灌注时间过长,拔管困难。桩浇筑完成后,受侧向外力挤推。
分类
根据工程的不同性质、地下水位情况及工程土质性质,钻孔灌注桩有冲击钻成孔灌注桩、回转钻成孔灌注桩、潜水电钻成孔灌注桩及钻孔压浆灌注桩等。除钻孔压浆灌注桩外,其他三种均为泥浆护壁钻孔灌注桩。
泥浆护壁钻孔灌注桩施工工艺流程是:场地平整→桩位放线→开挖浆池、浆沟→护筒埋设→钻机就位、孔位校正→成孔、泥浆循环、清除废浆、泥渣→清孔换浆→终孔验收→下钢筋笼和钢导管→浇筑水下混凝土→成桩。
以上内容参考:百度百科-混凝土灌注桩

2024-07-02 广告
混凝土预制设备的价格因设备的类型、规格、自动化程度、品牌和功能配置等因素而有所不同。以下是一些大致的价格范围:1. **小型预制设备**:适用于中小型企业或初创企业,价格通常在人民币十万元到几十万元之间。例如,小型预制板生产线、小型砌块机等...
点击进入详情页
本回答由小型预制构件生产线提供
展开全部
断桩是指钻孔灌注桩在灌注混凝土的过程中,泥浆或砂砾进入水泥混凝土,把灌注的混凝土隔开并形成上下两段,造成混凝土变质或截面积受损,从而使桩不能满足受力要求。
常见的断桩原因大致可分为以下几种情况:
1、由于混凝土坍落度过小,或由于石料粒径过大、导管直径较小,在灌注过程中堵塞导管,且在混凝土初凝前无法疏通好,不得不提起导管,形成断桩;
2、由于运输或等待时间过长等原因使混凝土发生离析,又没有进行二次搅拌,灌注时大量骨料卡在导管内,不得不提出导管进行清理,引起断桩;
3、由于水泥结块或者在冬季施工时因集料含水量较大而冻结成块,搅拌时没有将结块打开,结块卡在导管内,而在混凝土初凝前不能疏通好,造成断桩;
4、混凝土灌注过程中发生坍孔,无法清理,或使用吸泥机清理不彻底,使灌注中断造成断桩;
5、由于检测和计算错误,导管长度不够使底口与孔底距离过大,首批灌注的混凝土不能埋住导管底部,从而形成断桩;
6、由于其他意外原因(如机械故障、停电、材料供应不足等)造成混凝土不能连续灌注,中断时间超过混凝土初凝时间,致使导管无法提起,形成断桩。
混凝土灌注桩断桩的原因:1浇筑时,拔管过高,超出混凝土顶面。2孔壁坍塌,造成夹渣。3灌注时间过长,拔管困难。4桩浇筑完成后,受侧向外力挤推。
混凝土打入桩断桩原因:1吊装时吊点错误。2打入时,桩身倾斜。3打入时,桩下遇障碍,强行击打。
混凝土打入桩断桩原因:1吊装时吊点错误。2打入时,桩身倾斜。3打入时,桩下遇障碍,强行击打。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
能不能搞一个动画,看看混凝土到底怎么个走法