无功补偿电容器的电抗率有6%。7%。6.7%等等,这些分别在什么情况使用?
展开全部
6% 7% 6.7%没什么分别,都是花样,没有实际的分别。
低压电容器行业现在很不规范,厂家自定的,理由一堆,最终都是说抑制谐波效果好
这个范围的电抗率主要是抑制5次谐波的,可以计算1/5^2=0.04,也就是说4%电抗率是谐振点,只要高于4%回路就呈感性,考虑系统波动防止过补,所以国家电网早些年设定的都是6%,高压的现在都是5%了,电抗率高了,容性输出少了,本身就是浪费,应该是在性能稳定的同时电抗率越低越好。
低压电容器行业现在很不规范,厂家自定的,理由一堆,最终都是说抑制谐波效果好
这个范围的电抗率主要是抑制5次谐波的,可以计算1/5^2=0.04,也就是说4%电抗率是谐振点,只要高于4%回路就呈感性,考虑系统波动防止过补,所以国家电网早些年设定的都是6%,高压的现在都是5%了,电抗率高了,容性输出少了,本身就是浪费,应该是在性能稳定的同时电抗率越低越好。

2025-08-05 广告
上海波亮电器制造有限公司;联系电话:021-54332716;是国内电气行业大型企业之一,专业从事各种高低压电器元件和非标电源的研发生产,公司在全国各地拥有多名技术人员,产品广泛用于太阳能、风能、铁路、钢厂、煤矿、通讯、石化、造船、纺织等行...
点击进入详情页
本回答由波亮提供
展开全部
电抗率就是FC支路电抗器与电容器的容量比,可以影响整个FC回路的谐振频率。一般并补电容器组配置的电抗器串抗率通常选择5%、6%或12%,选择电抗率时主要是为了避开FC与系统的串并联谐振点,防止放大系统中的特征谐波,或与系统产生串并联谐振。如果选择5%、6%或12%时都无法避免上面所说的情况也可能选择其他电抗率的。至于楼主说的那个6.7%的估计的FC厂家正好有这种20kvar规格的电抗器才会这么配的(300*6.7%=20kvar)。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
你这种是高压串联电抗器吧 不像是常规规格,我们公司是生产电抗器的 没有这个规格,而且 1000kvar 太大啦