plc双线圈输出问题 。输出不受控。求大师们帮忙

模拟输出时输出不受控。... 模拟输出时输出不受控。 展开
 我来答
xieshaokui
2013-04-19 · TA获得超过6328个赞
知道小有建树答主
回答量:5699
采纳率:0%
帮助的人:1328万
展开全部
把第7行的Y002用 M100代替
把第19行的Y002用M101代替
在第23行中插入LD M100 OR m101 OUT y2
更多追问追答
追问
昨晚调试的,Y1 Y2都不受控,求大哥解答。谢谢您。其中M100和M101在什么情况下闭合,小弟是新手
追答

呵呵M100代替的是第一个Y2  M101代替的是第二个Y2 ,你的Y1也是双线圈啊

那就用M102代替第一个Y1,用M103代替第二个Y1

再加一句,LD M102 OR M103  OUT  Y1

我把程序改一下

你把你要做的程序思路说一下,我给你编一下吧,再加上注解,这样容易看懂些

低调的锋
2013-04-19 · TA获得超过751个赞
知道小有建树答主
回答量:382
采纳率:83%
帮助的人:263万
展开全部

你是要实现X000、X001切换点动和自锁,X002和X003是正转和反转吗?

一般不要用跳转,你把你想要实现的功能通过条件判断整合输出到一个输出点,这样不容易出错。

我这没有你用的PLC软件,你可以参考下我下边的图

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
gfxu
2013-04-19 · TA获得超过803个赞
知道小有建树答主
回答量:485
采纳率:90%
帮助的人:166万
展开全部
多个地方使用同个输出点,你可以把OUT Y1 改成SET Y1,把OUT Y2 改成SET Y2,然后做相应条件下的RST Y1,RST Y2.
更多追问追答
追问
用过了,图中的两个Y1和两个Y2都用过了。执行一步就有相同的输出同时输出。不知是模拟误显示,还是什么原因?
追答
那执行完毕后你有做复位吗?
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
合丰羽4r
2013-04-19 · TA获得超过2020个赞
知道小有建树答主
回答量:2948
采纳率:10%
帮助的人:1306万
展开全部
PLC不支持双线圈输出 请修改你的程序
更多追问追答
追问
书上有例子说可以。不过我用跳转怎么都实现不了。输出点有限,必须用双线圈,求解答
追答
输出点有限你也不可以双线圈!!你可以选择其它的方式解决!!书坑嗲了吧 是什么书 这样害人!!
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(2)