1.5P格力空调氟利昂标准压力是多少?

我的空调是格力正1.5p的,今天找了个师傅加氟利昂,他说标准压力是0.5,说是给我加满了,而且我也看他的压力表上面显示是0.5个压力,有没有懂空调的高手呀?0.5的压力加... 我的空调是格力正1.5p的,今天找了个师傅加氟利昂,他说标准压力是0.5,说是给我加满了,而且我也看他的压力表上面显示是0.5个压力,有没有懂空调的高手呀?0.5的压力加满了吗? 展开
 我来答
书页上的影子娱乐
高粉答主

2018-10-16 · 繁杂信息太多,你要学会辨别
知道答主
回答量:93
采纳率:100%
帮助的人:2.7万
展开全部

1.5匹是小空调,夏天低压压力在0.4到0.5之间,冬天压力不高于0.2mpa。

一般来说我们判断氟利昂有没有加够靠看压力是不可靠的,因为一年四季的温差太大压力与温度一样的浮动,一般我们准确的方法有2种。

1:如果氟利昂一点没有了,一般条件允许的话可以用称称一下,1.5匹大约1.2公斤就够了,这叫定量加氟;

2:常用的方法,用电流表测工作电流,这是最精确的了,把测量的电流与外机铭牌的额定对比一样就好。

扩展资料

加氟方法

常温常压下,R410A是一种不含氯的氟代烷非共沸混合致冷剂,无色气体,贮存在钢瓶内。

结合R410a的特性,对某一款房间空调器系统进行了利用R410a替代HCFC22的应用实践,进行了理论分析和系统匹配。实验结果表明,在相同条件下,相对于HCFC22,换热系数提高,流动阻力下降,通过系统优化匹配设计后,性能(COP)得到大幅提高,达到欧洲市场A级能效等级。

一般我们可能都是采用低压加注和静态加注。

1. 空调开制冷然后从低压处加泣,当加到0.35~0.55Mpa便可以了,再观察空调的制冷效果。如果可以的话,测高压不能超过2.2Mpa。

2. 在空调停用时,从加氟处加氟。当系统压力达到0.8~0.9Mpa时为合适。

3. 让空调运行制冷30分钟,做仔细的检查。

4.加注的正确方法,加注时一定要慢慢来,加一点后让空调运行10分钟左右,再测压力和电流,不免时再分次加,不能以当时的压力和电流作为标准,那样的话,可能已经加多了。冬天加氟时,可断开四通阀线圈,也可以人为的使室内感温头达到能够制冷的温度来开制冷。有时也可以让空调在除湿的模式下运行,它对温度的要求不是很高。

参考资料:空调制冷剂-百度百科

xiaohan1038
2015-11-08 · 知道合伙人生活技巧行家
xiaohan1038
知道合伙人生活技巧行家
采纳数:13786 获赞数:217858
自2004年一直从事后勤行政管理工作,主要从事后勤行政管理、物业管理工作,热爱电力行业,希望共同探讨

向TA提问 私信TA
展开全部
一、所有的空调无论什么品牌,大小,匹数,加氟的压力标准不会高于6个压力,正常情况下5个压力就够了。

二、空调制冷剂一般情况下是不会少的。空调制冷剂泄漏的速度,往往取决于安装工的技术水平和空调管道的焊接质量等。一般来说,一台安装合格的空调安装好的情况下,至少在2-3年之内,是不需要加氟的,除非在使用或者移机过程中发生制冷剂跑漏现象。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
jinghuaian
2013-04-19 · TA获得超过3165个赞
知道小有建树答主
回答量:1036
采纳率:92%
帮助的人:226万
展开全部
你好:一般来说我们判断氟利昂有没有加够靠看压力是不可靠的,因为一年四季的温差太大压力与温度一样的浮动,一般我们准确的方法有2种。1:如果氟利昂一点没有了,一般条件允许的话可以用称称一下,1.5匹大约1.2公斤就够了,这叫定量加氟;2:常用的方法,用电流表测工作电流,这是最精确的了,把测量的电流与外机铭牌的额定对比一样就好。
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
匿名用户
2013-04-19
展开全部
空调标准的压力为5.0PA一般4.0到5.5着几个压力一般正常不会影响制冷和制热的效果
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
匿名用户
2013-04-19
展开全部
4.5个压就OK了。压缩机工作电流为5安