1个回答
展开全部
【结构设计师】
同一层不行。
另外你别在同一层搞得很复杂的空间关系。PKPM算出来的也不对。
另外你这个位置为什么要梁上托着一个柱子?双层梁直接间距那么小,现实施工怎么做?下面那个梁直接抬到上面梁的标高不就行了?不需要柱子了。或者你就建模两层。
同一层不行。
另外你别在同一层搞得很复杂的空间关系。PKPM算出来的也不对。
另外你这个位置为什么要梁上托着一个柱子?双层梁直接间距那么小,现实施工怎么做?下面那个梁直接抬到上面梁的标高不就行了?不需要柱子了。或者你就建模两层。
更多追问追答
追问
这是个相差800的错层。下面的梁提不到上面来,建筑上,现在的浮空柱右边上面不能放梁。800的错层我现在是抬高节点做的,它和多建多个标准层,对于计算结果有什么区别?哪个好点?我两种方法都建了。这个悬空柱我已经解决了,悬空柱下面的梁建到下一层的表准层就不悬空了。相差800的错层用哪种方法建比较好?
追答
错层超过500应按照两层建模。没什么好比较的。
不然PKPM根本算不准。
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询