开关电源接线问题
开关电源有的电流是很大的,比如5V40A12V30A开关电源,开关电源的220V供电的这一线路,对电流有没有特俗的要求?以5V40A为例,是否应该让从220V接出来的供电...
开关电源有的电流是很大的,比如5V40A 12V30A开关电源,开关电源的220V供电的这一线路,对电流有没有特俗的要求?以5V40A为例,是否应该让从220V接出来的供电线路承受能力至少必须40A以上。
请专业人士回答,工程案例,特别严肃,谢绝百度。 展开
请专业人士回答,工程案例,特别严肃,谢绝百度。 展开
leipole
2024-11-29 广告
2024-11-29 广告
上海雷普电气有限公司(以下简称雷普电气)是一家集研发、生产、销售、服务为一体的科技型企业。一直以来,公司秉承“以科技改变生活,为社会创造美好”的理念,旗下“低压电源为主导” 的电联接件及接口模块系列、继电耦合系列、风扇及过滤器系列、机床控制...
点击进入详情页
本回答由leipole提供
展开全部
不需要40A,根据能量守恒,可以知道开关电源输入功率等于输出功率。实际有损耗。200w的功率,220v只需要1A左右。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
跟次级输出电流没关系,输出功率200W,效率按80%算,输入功率是250W左右,输入电压算220v,其电流为1.1A左右,1cm2电线可承受6A电流,所以你用1.5CM2的电线已是绰绰有余。(1.5CM2的电线很普遍,也很常用,所以叫你用,当然如果你没有,再细一点也没关系,但是外面的绝缘层必须很好)