高压开关试验项目有哪些
2个回答
2013-04-20
展开全部
开断和关合能力试验 高压开关电器的一项主要性能试验。验证高压开关电器在最高工作电压下,开断短路(正常)电流的能力和关合短路(正常)电流的能力。根据高压开关电器在电力系统的使用情况,其开断和关合能力试验包括:①端部短路开断和关合能力试验。指发生在高压开关电器出口端短路时的开断、关合能力试验。②失步开断和关合能力试验。又称反相开断和关合能力试验。连接两个系统的联络断路器,当电力系统出现严重故障时,两电力系统会出现严重失去同步的现象。此时,断路器将分断两个系统使其解列,这种性能的开断称为失步开断。③近区故障的开断试验。指离断路器出口几公里处的短路开断试验。由于带有一段线路,其短路电流比端部短路电流小一些,但恢复电压比端部短路时严格。④电容电流的开断和关合能力试验。电容电流指空载长线充电电流、电容器组电流及电缆线路充电电流。⑤小电感电流开断和关合能力试验。小电感电流指空载变压器的励磁电流、电动机电流和电抗器电流。其开断特点是断路器在开断过程中,易发生截流而产生过电压。⑥发展性故障的开断试验。发展性故障是指断路器在开断小电感电流或容性电流时,由于产生的过电压危及电力设备的绝缘而造成电源短路的故障。此故障的特点是,断路器中本来流过的是小电感电流或电容电流,由于突然电源短路而变为很大的短路电流,给断路器的开断带来很大困难,并由于灭弧室的机械强度不够而发生爆炸事故。⑦并联开断试验。指电力系统的一种特殊接线情况,即一条输出线路由两个供电电源供电,每一供电线路均各用一台断路器保护。输出线路发生短路时,两台断路器均需开断。由于两台断路器的动作时间总有先后,先分断的断路器先开断,而后分断的断路器流过的短路电流将由原来分担的一部分突然增加到全部。情况与发展性故障相似,同样会给断路器带来很大的困难。⑧异相接地故障的开断试验。指断路器两侧出现不同相接地的短路开断试验。断路器两侧短路的这一段开断电压由正常开断时的相电压提高为线电压。
2023-03-07 · 百度认证:鸿蒙电力(武汉)官方账号

鸿蒙电力(武汉)有限公司坐落于湖北武汉,是从事电气设备设计、制造的专业化公司,主要为电力系统的发电、供电、用电部门,科研机构与电力设备相关的生产企业,提供先进的高压试验设备和检测仪器仪表。
向TA提问
关注

展开全部
有各种SF6开关,如真空开关、少油开关、空气开关、多油开关等
一般10kV以上多为真空开关,10kV及以上一般为SF6开关
测试项目如下:
1.断裂和整体和起重杆的绝缘电阻
2.接触电阻测试
3.工频耐压试验
4.开关合闸时间特性测试
5.开关不同时间测试
6.最小电压开关测试
一般10kV以上多为真空开关,10kV及以上一般为SF6开关
测试项目如下:
1.断裂和整体和起重杆的绝缘电阻
2.接触电阻测试
3.工频耐压试验
4.开关合闸时间特性测试
5.开关不同时间测试
6.最小电压开关测试
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询