题目:基于plc的中央空调变频调速控制 用的是西门子s7-PLC em235 温度变送器 MM420 和步进电机

相亲各位给点意见我现在遇到了2个难点第一是:温度变送器4到20mA的电流如何输入到PLC中第二plc的PID控制变频器谢谢啊错了是三相交流电机不是步进电机手误... 相亲各位给点意见 我现在遇到了2个难点 第一是:温度变送器4到20 mA的电流如何输入到PLC中 第二 plc的PID控制变频器 谢谢啊
错了 是三相交流电机 不是步进电机 手误
展开
 我来答
中邦电气
2013-04-22 · TA获得超过266个赞
知道小有建树答主
回答量:325
采纳率:0%
帮助的人:280万
展开全部
第一是:你要选择CPU,有的200是带有模拟输入的,你选模拟模块,你可以直接接线:你可以查一下EM235的接线图,百度文库里有
第二个:你是想用PID直接控制变频器,就是通过PID的数据,接到变频器的模拟输入,然后变频器的频率设置为端子给定频率就可以了。
追问
cpu  是西门子s7-200的 226cn
追答
你把温度信号接到235中,然后在程序中做个PID,把数据信号通过模拟输出(235)接到变频器中就可以
kimsann
2013-04-24
知道答主
回答量:1
采纳率:0%
帮助的人:1512
展开全部
温度变送器的电流是模拟量,EM235是PLC的扩展模块,是模拟量入模拟量出的。EM235与PLC的主机CPU相连接,把模拟电流信号输入到EM35的输入端,就可以被PLC所使用。我毕设也是用这玩意,不过做的是音乐喷泉。希望对你有用。