光伏阵列箱变至10KV配电室的电力电缆是串联还是并联
我感觉应该是几个箱变串联起来进入10KV配电室的吧,但是我看图纸上画的一路上好像有的并联有的串联,还是就用一根线代替的,其实还是串联。请各位高手指点,谢谢。...
我感觉应该是几个箱变串联起来进入10KV配电室的吧,但是我看图纸上画的一路上好像有的并联有的串联,还是就用一根线代替的,其实还是串联。请各位高手指点,谢谢。
展开
1个回答
展开全部
电缆可以并联使用,就是用两根当作一根使用来增大导体截面积。
但电缆本身谈不到串联,“几个箱变串联起来”也是模糊不清的概念,在这些配电设备上,不能用简单的串并联来描述。应该这样描述:
某一路出线同时连接了几个设备;
或者:
××电缆先连接到××设备,然后又引出连接到××设备;
或者:
××先连接到××设备,然后通过此设备的×路出线连接到××设备。
但电缆本身谈不到串联,“几个箱变串联起来”也是模糊不清的概念,在这些配电设备上,不能用简单的串并联来描述。应该这样描述:
某一路出线同时连接了几个设备;
或者:
××电缆先连接到××设备,然后又引出连接到××设备;
或者:
××先连接到××设备,然后通过此设备的×路出线连接到××设备。
追问
如果有个8路汇流箱连接8路组件串,是这8路组件串的正负极分别接在汇流箱的端子上,还是怎么接?谢谢
追答
你是有8路(组件串)的输出,要连接入一台汇流箱合成一路,对吗?
如此,当然8路各自的正负极都要连接到汇流箱的输入端子上,正与正连接,负与负连接。此时,这8路就是并联的,汇流箱里的输入端子实际上就只有正负两个端子。在这种情况下,这八路的电压必须相等,否则不能并联。连接后总的输出电压不变,容量增大为8路的总和。