热电偶测温时要求冷端温度为0度,补偿导线是如何补偿的?原理是什么?
展开全部
补偿导线是用于工业热电偶测量温度时用于补偿其在传输过程中的误差的。
确切的说就是,在用热电偶测量温度的时候,其测量端和显示端不在一起,在传输过程中会产生误差,在电性能方面就表现为电势,补偿导线刚好就是补偿这个电势差的,所以不同的热电偶就要用相对应的补偿导线!
“补偿导线(必须和热电偶分度号匹配),它选用的金属材料,可以在接线处产生尽可能小的温差电势,尽可能减小测温误差”
这句话其实说的比较具体,详细,牵扯到各种金属材料的性能特点。不好描述,可以这样认为,热电偶在测量中,本身得到的测量值是准确的,但是在通过其他导体传输过程中会有所误差,而补偿导线就充当了这个修正误差的作用,就相当于在高压输电过程中会有压降,所以每隔一段距离就必须有增压装置区补偿电压损失,这样才能高效的传输电能;这是一种理解方法,另一种方法你就直接可以把补偿导线当做热电偶的延伸来理解。
热电偶不是要求冷端温度为零吗,但是实际中不能保证冷端温度,所以才用补偿导线把冷端远离测量端,引到一个温度相对稳定的地方,要是不用补偿导线不就没有传输误差了吗?
追答
补偿导线的功能并非做冷端补偿!通常使用贵金属热电偶时,为了降低成本使用补偿导线,现在对于廉金属热电偶已经少用补偿导线了……
如果使用二次仪表,通常是通过仪表内的电桥做的冷端补偿……
展开全部
热电偶的补偿导线是在一定温度范围内(包括常温0)具有与所匹配热电偶热电动势相同标称值的一对带有绝缘层的到导线,用他们连接热电偶与测量装置,以补偿它们与热电偶连接处的温度变化所产生的误差。
也就是说补偿导线也可以产生热电势,其大小等于热电偶与测量装置之间的温差电势。正确使用时,在冷热端温度不变的情况下,随着热电偶与补偿导线连接处的温度变化,热电偶的温差电势增大补偿导线的温差电势减小,反之亦然,达到补偿热电偶与测量装置之间的温度变化所产生的影响。 测量装置测到的是热电偶产生的热电势与补偿导线产生的补偿电势的叠加电势。
当热电偶与补偿导线连接处的温度高于控制室温度时, 补偿导线的补偿电势为正,是热电偶产生的热电势【加上】补偿导线产生的补偿电势。
当热电偶与补偿导线连接处的温度低于控制室温度时, 补偿导线的补偿电势为负,应该是热电偶产生的热电势【减去】补偿导线产生的补偿电势。
当热电偶与补偿导线连接处的温度等于控制室温度时,补偿导线的补偿电势为零。
