电缆地埋深度为多少
3个回答
展开全部
电缆表面距地面的距离不应小于0.7m,穿越农田时不应小于1m,且电缆应埋在冻土层以下。
在电缆引入建筑物、与地下建筑物交叉及绕过地下建筑物处等受条件限制时,可浅埋,但应采取保护措施。
在电缆线路路径上有可能使电缆受到机械性损伤、化学作用、地下电流、振动、热影响、腐植物质、虫鼠等危险的地段,均应依据规范要求采取保护措施。
电缆在拐弯、接头、交叉,进出建筑物等地段应设明显的方位标桩。电缆直线段每隔50-100处应加设间距适当的路径标桩。标桩应牢固,标志应清晰,标桩露出地面以15cm为宜。
扩展资料
电缆线路所需敷设的电缆保护管应加工好并放置现场。电缆保护管的加工应符合以下要求:
①管口应无毛剌和尖锐棱角,管口宜做成喇叭形。
②电缆管在弯制后,不应有裂缝和显著的凹瘪现象;电缆管的弯曲半径不应小于所穿入电缆的最小允许弯曲半径。
③金属管应在外表涂防腐漆或涂沥青。
电缆放线架应放置稳妥,钢轴的强度和长度应与电缆盘重量和宽度相配合。
电缆敷设可用人力拉引或机械牵引。用机械的最大牵引强度宜满足表-1的规定,其速度不宜超过15m/min,且应在牵引头或钢丝网套与牵引钢缆之间装设防捻器。
参考资料来源:百度百科-直埋电缆

2024-08-05 广告
热镀锌梯级电缆桥架,作为我们山东仝元电力设备有限公司的优质产品之一,采用先进热镀锌工艺,确保桥架表面均匀覆盖一层防腐防锈的锌层,显著提升其耐腐蚀性和使用寿命。该桥架设计合理,承载能力强,适用于各种复杂环境及大跨度电缆敷设需求,有效保护电缆免...
点击进入详情页
本回答由仝元电缆桥架提供
推荐于2017-11-25
展开全部
电缆埋设深度,电缆之间的净距,与其它管线间接近和交叉的净距,应符合下列规定
(1)电缆直埋深度(由地面至电缆外皮)0.7米;
(2)电缆外皮至地下建筑物的基础0.6米,但最小谢绝小于0.3米;
(3)电缆与电缆相互间水平接近时,最小净距0.1米;不同部门的电缆相互间0.5米;
(4)电缆相互交叉时的最小净距0.5米,在交叉点前后一米范围用隔板隔开可降低为0.25米,穿管交叉不作规定;
(5)电缆与热力管道、煤气、石油管道接近时的净距2米;交叉时的净距离0.5米。
电缆直埋敷设时,沟底必须具有良好的地层,不应有石块、砖头等其它硬制杂物,否则应铺以100毫米厚的软土或沙层,然后盖以混凝土保护板,覆盖宽度应超出电缆直径两则各50毫米。但在谢绝已的情况下,也允许用砖代替混凝土保护板。
GB50054-95:低压配电设计规范 - 电缆在屋外直接埋地敷设的深度不应小于700mm; 当直埋在农田时,不应小于1m。应在电缆上下各均匀铺设细砂层,其厚度宜为100mm, 在细砂层应覆盖混凝土保护板等保护层,保护层宽度应超出电缆两侧各50mm。 在寒冷地区,电缆应埋设于冻土层以下。当受条件限制不能深埋时,可增加细砂层的厚度,在电缆上方和下方各增加的厚度不宜小于200mm。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务: