两台变压器一次侧为同一条母线,二次侧分别带两台母线,两条母线之间有母联开关。

两台变压器运行时候·联络开关断开。变压器分别带一条母线。我现在一台变压器要检修,但是又不能停电。我联络开关可以合上去之后再断开检修变压器进线开关么?(低压侧已经经过核相)... 两台变压器运行时候·联络开关断开。变压器分别带一条母线。我现在一台变压器要检修,但是又不能停电。我联络开关可以合上去之后再断开检修变压器进线开关么?(低压侧已经经过核相) 展开
 我来答
忘掉自己的年龄
2013-04-23
知道答主
回答量:4
采纳率:0%
帮助的人:8.3万
展开全部
  既然这两台变压器在低压侧做过定向试验,说明这两台变压器相位一致,在两台变压器并列之前,要看好两个变压器低压侧母线电压是否相同,不同时要调整高压侧的分头(有载调压),使之两个母线电压相等,以减少合闸时的环流冲击,(电压不同)合入母联开关后,确认两台变压器都带上负荷(各代总负荷的一半),确认一台变压器能否满足负载要求。然后拉开母联开关,将要停电的变压器高压侧开关拉开,此时还要检查低压侧母线的电压是否满足要求,不满足时还要调整分头。
GamryRaman
2023-06-12 广告
N沟道耗尽型MOS管工作在恒流区时,g极与d极之间的电位有固定的大小关系。这是因为当MOS管工作在恒流区时,由于源极和漏极电压相等,G极电压(即源极电压)为0,而D极电压(即漏极电压)受栅极电压控制。由于G极电压为0,因此在恒流区时,D极电... 点击进入详情页
本回答由GamryRaman提供
陈坚道
高粉答主

2013-04-23 · 繁杂信息太多,你要学会辨别
知道大有可为答主
回答量:3.4万
采纳率:87%
帮助的人:1.1亿
展开全部
可以,合上去之后首先断开低压开关后再断开检修变压器进线开关。
追问
不会产生环流么?
追答
全闸后两台变压器属于并联运行,产生环流极小并且是瞬间的,不影响正常运行。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
运行1016
2013-04-23
知道答主
回答量:6
采纳率:0%
帮助的人:9629
展开全部
在需要检修变压器进线开关断开前,应先检查未检修那一台变压器的保护参数是否合适。并确保两条线路公用一台变压器,低压负荷确在规定的容量下运行。必要时限电退出不重要的设备。再断开需要检修的那一台变压器进线开关。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
寿比那山
推荐于2018-05-01 · 超过19用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:39
采纳率:100%
帮助的人:28.3万
展开全部
两台变压器并列运行的条件:
⑴电压比相同,允许相差±0.5%;
⑵阻抗相等,允许相差±10%;
⑶接线组别相同。
如果电压比不同,两台变压器并列运行将产生环流,影响变压器出力。阻抗不同,则变压器所带的负荷不能按变压器容量成比例的分配,阻抗小的变压器带的负荷大,也将影响变压器的出力。变压器并列运行常遇到电压比、阻抗不完全相同的情况,往往采用改变分接头的办法加以改善。接线组别也必须一致,否则会造成短路。如果组别不一致,在满足一定条件(同是单数组或同是双数组)时,可以通过改变外部接线的方法达到一致。
变压器并列工作前要注意测量相位,同时两台变压器前期运行负载率要统计最高负载,同时要调整一次二次保护定值,否则有可能造成变压器过载保护,
本回答被提问者和网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友096bf24ca
2013-04-23 · TA获得超过1.3万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.2万
采纳率:55%
帮助的人:2821万
展开全部
应该可以。不知你的母联开关是不是断路器?继电保护是不是能适应?
追问
变压器之间不会产生环流吗?我觉得变压器低压侧及母联开关只能三合二吧···
追答
你不是说已核相了吗?说明电压和相位是相同的,短时间有一点环流也是允许的,母联开关合上后应断开要检修变压器的高低压侧开关,注意不使运行的变压器过载。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 2条折叠回答
收起 更多回答(3)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式