触摸屏、PLC和组态之间怎么建立连接?
其中还用到了变频器。没有实际仪器设备,只用电脑及软件,大体过程是什么?编程的大体思路及流程是什么?谢谢!...
其中还用到了变频器。没有实际仪器设备,只用电脑及软件,大体过程是什么?编程的大体思路及流程是什么?
谢谢! 展开
谢谢! 展开
4个回答
展开全部
你是说你手里没有PLC和触摸屏,只有相关的模拟软件??另外你用什么牌子的PLC和触摸屏?
如果是三菱的PLC和触摸屏,在触摸屏的仿真软件中设置PLC为模拟PLC就可以直接连接了。
如果是西门子的要麻烦一些,首先S7-200无法实现。在S7-300、400PLC中要首先设置硬件组态,然后使用官方仿真软件运行,之后在触摸屏编辑软件WinCC flexible中做好图形和设置,要选择连接模拟PLC(方法和连真正地PLC一样),运行。你可以看看《S7-300/400 PLC应用技术(第3版)》廖常初,机械工业出版社。
恩,接着回答,谢谢!我是三菱PLC FX2N系列,触摸屏选用GT1000,触摸屏人机界面是三菱GT Designer2仿真软件,还有组态,怎么建立连接来实现?大体编程思路是什么?再次谢谢啦
追答
首先你要明确你要实现什么功能。之后在三菱人机GOT全系列软件gt2.79c-1中设计好界面;再在GX中选好PLC类型,设计好梯形图;再回到gt2.79c-1中设置好各个点位对应PLC的点;再用SW6D5C-LLT-ECD仿真PLC,用gt2.79c-1进入运行模式。直接就能运行,全软件实现模拟。不用花一分钱买PLC和触摸屏,就能练习编程和GOT。
本回答被提问者和网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
在触摸屏上建立组态画面,然后关联PLC ,在PLC上做程序,来控制硬件动作
触摸屏好比电脑显示器,组态好比做出来的画面图标,PLC好比主机CPU
触摸屏好比电脑显示器,组态好比做出来的画面图标,PLC好比主机CPU
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
这得看你设备支持什么通讯方式。变频器可能好说,直接与PLC走硬接线方式就行,不用考虑通讯。触摸屏与PLC及组态王如果都支持用工业以太网通讯的话,设置在同一个网关下,用一个交换机就行
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务: