触摸屏、PLC和组态之间怎么建立连接?

其中还用到了变频器。没有实际仪器设备,只用电脑及软件,大体过程是什么?编程的大体思路及流程是什么?谢谢!... 其中还用到了变频器。没有实际仪器设备,只用电脑及软件,大体过程是什么?编程的大体思路及流程是什么?
谢谢!
展开
 我来答
独醉伊人时代
推荐于2017-09-23 · TA获得超过3.4万个赞
知道小有建树答主
回答量:650
采纳率:75%
帮助的人:123万
展开全部
一般来说,多数触摸屏和组态软件不支持物理点,在PLC编程里,我们要用一些操作按钮或是切换开关等做为PLC的物理输入点(一般用I0.0,I0.1等来表示),而这些物理输入点不能被触摸屏和组态软件识别,所以我们要用辅助点(M0.0,M0.1等)来做,将辅助点和启动信号的物理点并联作为触摸屏上的启动信号,将辅助点和停止信号的物理点串联作为触摸屏上的停止信号。这样就实现了按钮和触摸屏同时控制。 如果不用I0.0,I0.1等物理点,那么控制柜上面的按钮就没用了。对于物理输出点(譬如:Q0.3、Q0.4等),这些一般可以被触摸屏和组态软件识别,所以对输出来说,没必要再加辅助点。
suzimmi
推荐于2017-09-03 · TA获得超过280个赞
知道小有建树答主
回答量:106
采纳率:100%
帮助的人:124万
展开全部
你是说你手里没有PLC和触摸屏,只有相关的模拟软件??另外你用什么牌子的PLC和触摸屏?
如果是三菱的PLC和触摸屏,在触摸屏的仿真软件中设置PLC为模拟PLC就可以直接连接了。
如果是西门子的要麻烦一些,首先S7-200无法实现。在S7-300、400PLC中要首先设置硬件组态,然后使用官方仿真软件运行,之后在触摸屏编辑软件WinCC flexible中做好图形和设置,要选择连接模拟PLC(方法和连真正地PLC一样),运行。你可以看看《S7-300/400 PLC应用技术(第3版)》廖常初,机械工业出版社。
更多追问追答
追问
恩,接着回答,谢谢!我是三菱PLC FX2N系列,触摸屏选用GT1000,触摸屏人机界面是三菱GT Designer2仿真软件,还有组态,怎么建立连接来实现?大体编程思路是什么?再次谢谢啦
追答
首先你要明确你要实现什么功能。之后在三菱人机GOT全系列软件gt2.79c-1中设计好界面;再在GX中选好PLC类型,设计好梯形图;再回到gt2.79c-1中设置好各个点位对应PLC的点;再用SW6D5C-LLT-ECD仿真PLC,用gt2.79c-1进入运行模式。直接就能运行,全软件实现模拟。不用花一分钱买PLC和触摸屏,就能练习编程和GOT。
本回答被提问者和网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
拨云见云雾
2018-08-01 · PLC+HMI+上位组态+自动化高级工程
拨云见云雾
采纳数:1169 获赞数:3408

向TA提问 私信TA
展开全部
在触摸屏上建立组态画面,然后关联PLC ,在PLC上做程序,来控制硬件动作
触摸屏好比电脑显示器,组态好比做出来的画面图标,PLC好比主机CPU
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
吃瓜添味
2013-04-23 · TA获得超过364个赞
知道小有建树答主
回答量:342
采纳率:66%
帮助的人:185万
展开全部
这得看你设备支持什么通讯方式。变频器可能好说,直接与PLC走硬接线方式就行,不用考虑通讯。触摸屏与PLC及组态王如果都支持用工业以太网通讯的话,设置在同一个网关下,用一个交换机就行
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(2)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式