高压限流熔断器

普通的熔断器不是都没有电阻的吗,为什么高压熔断器测量的时候会有100的电阻,关键是一个柜子里面,有的有电阻,有的没有电阻,这是为什么?... 普通的熔断器不是都没有电阻的吗,为什么高压熔断器测量的时候会有100的电阻,关键是一个柜子里面,有的有电阻,有的没有电阻,这是为什么? 展开
 我来答
qiankangmu
高粉答主

2013-04-24 · 每个回答都超有意思的
知道大有可为答主
回答量:1.6万
采纳率:87%
帮助的人:5551万
展开全部
高压限流熔断器要求在故障电流流过时极快熔断,从而达到限制短路电流的目的。所以在其熔丝的中间有几点高速熔断金属,其电阻较大,测量起来的熔断器电阻也大。非限流型熔断器没有这个要求。一个开关柜内的熔断器应当是一样的,不应当出现两种不同的熔断器。
追问
我看了下那个柜子里面一共有5条线路,UVW这三路的熔断器都是没有电阻的,另外两路一路标明是N,一路标记的是A,这两路的熔断器都有100的电阻,。能分析一下吗
追答
说不出来,不知道这些线路负荷的性质和要求的短路电流水平,不过一般不会在一个供电系统中出现两种不同的开断方式。
鼎时电子
2024-05-31 广告
报价7*24小时热线: 18001559999苏州鼎时电子科技有限公司,是一家主要生产,銷售全系列保险丝,贴片险丝,保险丝座,三端保险丝,温度保险丝,熔断器,压敏电阻系列等电子元器件供应商.鼎时电子拥有10年保险丝及熔断器研发生产销售经验,... 点击进入详情页
本回答由鼎时电子提供
107940186a79a6
2013-11-08 · TA获得超过2443个赞
知道小有建树答主
回答量:404
采纳率:76%
帮助的人:205万
展开全部
零线上是不允许装设熔断器的,所以你测量的那个肯定不是熔断器。