关于PLC信号线与电源线混用?!?!?!?
我用PLC控制家里的灯,本来想把控制线与220V线用一根多芯电缆一起放线,后来怕有干扰,就想把控制与220V分开,但是我的屏蔽线又不够控制用的,只够给220V用,所以我想...
我用PLC控制家里的灯,本来想把控制线与220V线用一根多芯电缆一起放线,后来怕有干扰,就想把控制与220V分开,但是我的屏蔽线又不够控制用的,只够给220V用,所以我想把屏蔽线给220V用,控制用普通线可以吗?
展开
展开全部
若是数字量DI,DO,家里这么点距离,应该没啥问题,继电器输出DO更没问题,直流模块比交流的抗干扰更好点。(若有模拟量信号,最好用屏蔽线,比如热电偶,而热电阻问题不大)。
追问
我把所有的输入用一根电缆,输出220用单根线套管并排走,不会有问题么?
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
可以的,只要强电和弱电不用同一根电缆,问题不大
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
又不是高精度控制,问题不大,
搞这么高级干嘛
搞这么高级干嘛
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务: