关于PLC信号线与电源线混用?!?!?!?

我用PLC控制家里的灯,本来想把控制线与220V线用一根多芯电缆一起放线,后来怕有干扰,就想把控制与220V分开,但是我的屏蔽线又不够控制用的,只够给220V用,所以我想... 我用PLC控制家里的灯,本来想把控制线与220V线用一根多芯电缆一起放线,后来怕有干扰,就想把控制与220V分开,但是我的屏蔽线又不够控制用的,只够给220V用,所以我想把屏蔽线给220V用,控制用普通线可以吗? 展开
 我来答
xp99hz
2013-04-24 · TA获得超过5803个赞
知道大有可为答主
回答量:1433
采纳率:91%
帮助的人:489万
展开全部
若是数字量DI,DO,家里这么点距离,应该没啥问题,继电器输出DO更没问题,直流模块比交流的抗干扰更好点。(若有模拟量信号,最好用屏蔽线,比如热电偶,而热电阻问题不大)。
追问
我把所有的输入用一根电缆,输出220用单根线套管并排走,不会有问题么?
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
yuhaifei3321
2013-04-24 · TA获得超过121个赞
知道答主
回答量:96
采纳率:0%
帮助的人:70.7万
展开全部
可以的,只要强电和弱电不用同一根电缆,问题不大
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
wubian5257
2013-04-24 · TA获得超过1817个赞
知道小有建树答主
回答量:1770
采纳率:50%
帮助的人:911万
展开全部
又不是高精度控制,问题不大,
搞这么高级干嘛
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起