现场有100个带有RS485接口的设备。如何了连接到上位机?这几种哪种对呢?

现场有100个带有485接口的电能表。(每根485只采集电能一项数据)1,将这些485接口全部串联(A对A,B对B)后,再用一个485转232,再接到上位机?(貌似最多能... 现场有100个带有485接口的电能表。(每根485只采集电能一项数据) 1,将这些485接口全部串联(A对A,B对B)后,再用一个485转232,再接到上位机? (貌似最多能连31个设备)2,或者每个485都出来一根线,总共100路都接到一个多路串口终端服务器上,再与上位机通讯? 3,串口通讯设备每台8路RS485口,一路以太网口。通过串口通讯设备就可以把现场485的设备和上位机连接起来。 展开
 我来答
莫卡莫姆
2019-11-25 · TA获得超过427个赞
知道答主
回答量:213
采纳率:87%
帮助的人:5.5万
展开全部

RS485的带负载能力不够,这是比较明显的弊端。目前使用485做采集接口的设备,在面临多点位/远距离/现场不易取电的情况很难符合现场需求。所以现在都采用二总线芯片代替485芯片来解决此问题,二总线是指可通过两根通讯总线完成对从机设备供电的总线技术,也是近几年在消防/仪表类行业使用较多的技术。其明显的优势在于:带载能力强,可带512节点;远距离通讯可靠且从机设备无极性;减少两根电源线的施工成本;从机拓扑无需手拉手,支持多种拓扑结构。

以上3种所提到的方式,在成本上,可靠性上都有缺陷,建议使用二总线芯片来替换485芯片开发设备,且POWERBUS总线芯片为串口透传的通讯芯片,支持MODBUS等多种协议。无需修改协议。

bsdz888
推荐于2018-03-28
知道答主
回答量:7
采纳率:0%
帮助的人:3.6万
展开全部
1. 您可以将RS485用总线连起来,通过一只RS485/RS232转换器连接到上位机。但是驱动能力可能不够。所以如果你采用此方案,建议使用波仕电子RS232/RS485转换器中驱动能力最强的一款,型号是U4485C,驱动能力可以增强4倍。

如下图:

U4485C外形图片:

说明书资料下载:
2. 最保险的方案是,采用RS485集线器。波仕电子可以提供RS232/RS485一路扩4路或者扩8路的集线器。型号是HUB4485G 和 HUB8485G。 将上位机RS232或者RS485先扩展成8路RS485,然后每路RS485在分别用RS485总线带10几台设备。 HUB8485G可以将RS485驱动能力增强8倍,并且带光电隔离。
HUB4485G外形图:

HUB8485G外形:
本回答被提问者和网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
匿名用户
2013-04-25
展开全部
一定要形成一个网络嘛?

请看 武汉鸿伟光电
E485D RS232/RS485/RS422有源隔离转换器
E485TD RS232/485/422增强型高速隔离转换器

128个节点
追问
不好意思,没懂。我想要用组态监控所有电能。所以想知道连接方式。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(1)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式