西门子PLC CPU全面复位后哪些设置会保留下来?

 我来答
yxq1218
2013-04-25 · TA获得超过455个赞
知道小有建树答主
回答量:649
采纳率:0%
帮助的人:332万
展开全部
复位CPU时,内存没有被完全删除。整个主内存被完全删除了,但加载内存中数据,以及保存在Flash-EPROM存储卡(MC)或微存储卡(MMC)上的数据,则会全部保留下来。除了加载内存以外,计时器(CPU 312 IFM除外)和诊断缓冲也被保留。具有MPI接口或一个组合MPI/DP接口的CPU只在全部复位之前保留接口所采用的当前地址和波特率。另一方面,另一个PROFIBUS地址也被完全删除,不能再访问。
hejimaohejimao
2015-12-07 · TA获得超过101个赞
知道答主
回答量:56
采纳率:0%
帮助的人:31.7万
展开全部
1、所有设置值,例如:时间、报警、停机等等;
2、程序会恢复到上电初始化的状态,之前的故障信息消除,但是会重新接收所有状态信息,包括正常和不正常;
3、复位只是消除临时数据,不会影响其他的东西。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
tiayu137308
2013-04-25 · TA获得超过5777个赞
知道大有可为答主
回答量:2944
采纳率:68%
帮助的人:599万
展开全部
没有设置保留了。全部默认了。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起