开环矢量控制时,为什么变频器运行不正常?

 我来答
精品DIY生活
2015-10-24 · 知道合伙人数码行家
精品DIY生活
知道合伙人数码行家
采纳数:46447 获赞数:131770
视频剪辑、网络管理、图片处理、办公自动化、文学、语言学。

向TA提问 私信TA
展开全部
环矢量需要比较精确的电机参数,如果电机参数不对,加之有些设置不对可能导致开环矢量跑不起来。
1、请确认电机和变频器的功率等级是否相差太大。
2、请检查是否进行过矢量控制下的参数自整定过程。
3、电流传感器控制线是否松动或错位。
中能合创科技
2024-10-28 广告
电气二次图集中的PLC一般指可编程逻辑控制器,是一种数字运算控制器,它采用一类可编程的存储器,用于其内部存储程序,执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数与算术操作等面向用户的指令,并通过数字或模拟式输入/输出控制各种类型的机械或生产过程。 AB... 点击进入详情页
本回答由中能合创科技提供
百度网友c628d10
2013-04-25 · TA获得超过3307个赞
知道大有可为答主
回答量:1239
采纳率:0%
帮助的人:676万
展开全部
(1)请确认电机和变频器的功率等级是否相差太大;
(2)请检查是否进行过矢量控制下的参数自整定过程,详见附录B中的参数自整定的设置流程;
(3)V6−H−4T18.5G/22L及以上功率等级电流传感器控制线是否松动或错位。