变频器主板与PLC通讯故障是怎么产生的?该如何解决?

 我来答
百度网友c628d10
2013-04-25 · TA获得超过3307个赞
知道大有可为答主
回答量:1239
采纳率:0%
帮助的人:674万
展开全部
故障现象:
1) 变频器触摸屏报主板与PLC通讯故障,PPI电缆接收灯RX灯灭或不闪烁。
主板各个电源指示灯熄灭。高压电仍加在模块输入,模块输出封锁。
2)变频器触摸屏报主板与PLC通讯故障,PPI电缆发送灯TX灯灭或不闪烁。
3) 触摸屏报主板与PLC通讯故障,PPI电缆电源灯POW不亮。
故障原因:
1)、变频器在运行过程中由于主板的供电开关电源PW1或者主板上的直流电源部分故障,导致整个主板的电源失电,IGBT开关信号停止。因此报出主板与PLC通讯故障;模块封锁输出;同时由于主板失电,故障跳闸信号无法发出,高压电一直加在模块上。
2)主板接收不到PLC发送的通讯信号,PLC本身通讯部分有问题。
3)、PPI电缆本身故障。
解决方法:
1)、更换损坏的主板或开关电源。
2)、更换PLC
3)、更换PPI电缆。