两开五孔插座如何接线,两开关分别控制两灯。

2开5孔插座如何接线,两开关分别控制两灯,现有线10根(5组:进线1组,1火1零;两灯各一组,另有两组接到其它插座)。5孔为整体,有接线柱L、N,开关1有接线柱A1、B1... 2开5孔插座如何接线,两开关分别控制两灯,现有线10根(5组:进线1组,1火1零;两灯各一组,另有两组接到其它插座)。5孔为整体,有接线柱L、N,开关1有接线柱A1、B1,开关2有接线柱A2、B2。如何接???? 展开
 我来答
帐号已注销
2020-03-31 · TA获得超过77.1万个赞
知道小有建树答主
回答量:4168
采纳率:93%
帮助的人:169万
展开全部

火线接插座L接线柱、并连接开关L2、L1,零线接插座N,地线接插座E(有接地符号)。

1#开关L11接1#电灯正极;2#开关L21接2#电灯正极;插座N分别接1#、2#电灯负极。

对于五孔插座,除了内部接线外,还需考虑电源接线:两开五孔开关内部通常由工厂在生产时配备接线。

扩展资料:

电源导线必须使用铜线横截面。如果是住在一所旧房子里,一定要把原来的铝线换成铜线。因为铝线极易氧化,接头处容易打火。曾有调查显示,使用铝线的住宅,电气火灾发生率为铜线的几十倍。此外,许多家庭为了美观,会采用开槽埋线、暗管铺设的方式,夏东提醒,布线时一定要遵循“火线进开关,零线进灯头”的原则,还要在插座上设漏电保护装置。

参考资料来源:百度百科-五孔插座

3213123
2024-11-12 广告
你好,四根电线分别是电源线一火一零,剩下的两根线是两个灯的控制线。 用两个开关,分别控制两个灯泡,采用并联连接。双孔插座并联在电源上。 开关的接法是火线进火线出(灯的控制线),灯的零线和电源的零线并联。。 利泰物联网科技(广东)有限公司专业... 点击进入详情页
本回答由3213123提供
蝴蝶爱手绘
高粉答主

推荐于2017-09-28 · 爱手绘/爱生活/爱手工
蝴蝶爱手绘
采纳数:13047 获赞数:92966

向TA提问 私信TA
展开全部

  两开五孔插座接线的方法:

  两开五孔:可以按一开2孔+一开3孔的接法接线。也可以按4个独立的电器(2个开关,2个插座)进行接线。

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
阳光下的蓝星
2013-04-26 · TA获得超过2425个赞
知道小有建树答主
回答量:548
采纳率:100%
帮助的人:166万
展开全部
你的问题可以读懂的应该是:1,墙面开关插座的接线盒有火线、零线各一根,需要分别接通五孔插座组合;2,有两组各自带电的导线(个两根同样颜色)分别接通两个照明开关;3,还有可以不需理会的两组转接其它插座的过路导线。如果却是如此下面再谈具体接法。
具体接法:1,将确认的火线和零线分别接入5孔插座的L和N两个接线孔内;2,将照明线路一组的两根导线分别接入开关1的A1和B1两个接线孔内(两线可以对调),再将照明线路另一组的两根导线分别接入开关2的A2和B2两个接线孔内(两线可以对调)即可。
特别提示:你提供的供电组合没有地线,灯线每组都是两根,显然不是规范电路,可能是借助照明电路的结果,不能按常规认识接线,尤其是灯线各有一根上带电的话就不能按照其他解答的方法接线,否则有危险!你必须确认两组灯线是否带电!
更多追问追答
追问
你不需要把L和A1B1或者A2B2相连的吗?还有我10根线(5组)有9根是不带电的,只有1根带电,可确认为进来的火线,确认接L,与其一起的可确认为零线接N。其余怎么接?我试着将这两根可确认的接好,L引线接A1,将一个灯的一根导线接A2,另一根接N,按开关不亮且L  N均会带上电(不按开关只L带电),这是为什么,还望给予回答,谢谢
追答
所以我认为你的电路不规范,不能按别人的方法接。另外你将L引线接A1,将一个灯的一根导线接A2,另一根接N,也接错了,因为A1与A2分别不想联通,还好没出事!现在你先断开前面的解法,再试试将一组(两根)灯线分别接A1和B1,接通所有供电(这是安全接法),打开开关,看灯亮不亮?
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
维修经验使用技巧
2013-04-26 · 推广维修经验 交流使用技巧
维修经验使用技巧
采纳数:19348 获赞数:165189

向TA提问 私信TA
展开全部

如图所示。

 

祝愉快!

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
唯风被0q
2013-04-26 · TA获得超过1573个赞
知道小有建树答主
回答量:545
采纳率:100%
帮助的人:168万
展开全部

如你描述,实际接线图,零线端子压不下可将零线绑接。

追问
请问如何辨别哪两组线是输出的,哪两组线是灯的?
追答
如果你前面描述准确,那就是线路里没有进地线,那么怎样区分线路呢?好办!如你所述电源已经确定,那么好的,先估测灯线和输出线,然后按图接线,要保证零线是全部连在一起而且不能进开关的呦!连接完成了吗?好,该确定线路了,在确保按图接线的情况下,送电,线路情况一看便知,告诉你怎样判断:1.两路灯都亮且受开关控制,恭喜你,全对。2.两路灯常亮不受开关控制,两路灯线和输出线全反,此时开关控制的插座。3.一路灯受控,一路常亮,那么接对了一半。情况一目了然了,怎么处理呢?1.全对当然要庆贺一下的。2.全反时将两路灯线与输出线的火线对调,零线不需要动。3.对一半的情况下,只需将常亮的灯线与受控的插座线的火线对调即可。
前诉是只用测电笔的情况下的判断方法,若用万用表可不用送电就能快速测出线路。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起