变频器Er7报警是什么问题?
4个回答
展开全部
Er7报警主要是自整定不良。可能是充电电阻损坏,这种情况需要检查内部接触器是否吸合,接触器的辅助触点是否接触良好。
若内部接触器不吸合可首先检查驱动板上的1A保险管是否损坏。如果不行只能更换电源板,富士G9系列报ER7有些是CPU板的故障,故障率还比较高。
扩展资料
其它故障
1、报警ER1:为CPU内存故障,如没有其他问题,把CPU换掉就可以,还有是E9S的Er1是存储器的内容丢失,跟干扰有关,大部分可恢复。但参数是保密的。
2、报警ER2:面板通信异常。
11KW以上的变频器当24V风扇电源短路时会出现此报警(主板问题)。对于E9系列机器,一般是显示面板的DTG元件损坏,该元件损坏时会连带造成主板损坏,表现为更换显示面板上电运行时立即OC报警。而对于G/P9机器一上电就显示“Er2”报警,则是驱动板上的电容失效了。
3、报警ER3:大部分是cpu板坏引起的,要更换cpu板,价格昂贵,有些是由于外部噪声引起的,初始化以下试验一下。
上海雷诺尔
2024-07-17 广告
2024-07-17 广告
OC故障在变频器的所有故障中出现的频率,也许是最高的,最为频繁的。在起动过程中报警,在停机过程中报警,在运行中报警,以至于上电即警示,还甚至以其它故障代码或现 象间接地告知你:该台变频器存在OC类的故障! 在变频器说明书中对OC故障的说明...
点击进入详情页
本回答由上海雷诺尔提供
展开全部
ER7:是变频器自整定不良引起的,一般是由于接触器检测辅助端子有过多的灰尘引起的接触不良引起的,如果变频器接触器的主触点不好也会报警ER7故障。
如果启动变频器的自整定的命令是报警ER7现象一般是电源板的检测电路部分,如果不行只能更换电源板。
如果启动变频器的自整定的命令是报警ER7现象一般是电源板的检测电路部分,如果不行只能更换电源板。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
如果是富士变频器的话
键盘面板LCD显示:自整定不良。
G/P9系列变频器出现此故障报警时,一般是充电电阻损坏(小容量变频器)。另外就是检查内部接触器是否吸合(大容量变频器,30G11以上;且当变频器带载输出时才会报警)、接触器的辅助触点是否接触良好;若内部接触器不吸合可首先检查驱动板上的1A保险管是否损坏。也可能是驱动板出了问题一可检查送给主板的两芯信号是否正常。
本回答被提问者和网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
不知道什么牌子,请检查电源和驱动板
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询