计算电力负荷时,已计算需用系数,还要算同时系数吗? 10

正在做一个规划,住宅建筑面积大概100多万平方。计算的时候已经算了需用系数大概0.4~0.35左右。。但是有人认为还要再乘以一个同时系数。也有人认为,需系数已经包含了同时... 正在做一个规划,住宅建筑面积大概100多万平方。计算的时候已经算了需用系数大概0.4~0.35左右。。但是有人认为还要再乘以一个同时系数。也有人认为,需系数已经包含了同时系数。如果要乘同时系数,那么该取多大? 展开
 我来答
鲁承宝
推荐于2017-08-23 · TA获得超过2万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.7万
采纳率:55%
帮助的人:1944万
展开全部
你这个算法是个粗的,大的可以用的,具体个各箱是要重新算的,建议你看;工业与民用配电手册
要是想知道更多的,那就只有QQ号了。
富港检测技术(东莞)有限公司_
2024-04-08 广告
压力试验是模拟包装件在仓库存储和车辆运输过程中抗压力的程度;试验的严酷等级取决于堆码高度、包装高度、产品质量、试验时间和试验速度;试验力在不同系列的标准中有不同的计算公式;比如ISTA2A中压力计算公式为:加压保持AH(N)=WtX(S-1... 点击进入详情页
本回答由富港检测技术(东莞)有限公司_提供
展歆1990
2013-10-11
知道答主
回答量:41
采纳率:0%
帮助的人:22.7万
展开全部
小范围用需要系数,一户用需要系数,一栋楼用同时系数,负荷计算里面的公式就有这个Kd,Kp
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式