我用罗克韦尔的MRO830通过RS485通讯控制powerflex 4M变频器,不知什么原因,老是出现通讯丢失故障

有没有前辈提供一下接线思路或故障解决方法的,谢谢... 有没有前辈提供一下接线思路或故障解决方法的,谢谢 展开
 我来答
青川小舟
2013-04-27 · TA获得超过1515个赞
知道小有建树答主
回答量:1294
采纳率:87%
帮助的人:522万
展开全部
1、检查通讯设备的电源电压是否受到大电机启停的冲击而不稳定?
2、通讯线是简单双绞线还是加屏蔽层的双绞线?屏蔽层是否单点接地?
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
daidawei1986
2013-04-27 · 超过10用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:74
采纳率:0%
帮助的人:28.6万
展开全部
如果之前可以通讯的上的话说明线路是没有问题的,你应该注重以下通讯干扰接地!
更多追问追答
追问
我是一高校的学生,我们学校有罗克韦尔实验室,但是这个实验暂时除了我还没有谁做过,我一开时做就出现这个问题,我参考书上的接线说明接线,但都是很模糊,如果前辈你做过的话可不可以介绍下?我的接线是:
(1)RS485模块接在控制器第二个插槽
(2)RS485-和RS485+接到RJ45的5和4
(3)在RS485-和RS485+之间接一个终端电阻(普通的电阻110Ω)
(4)变频器端口16接变频器PE地
追答
为什么要用rj45.用屏蔽电缆做会更好