低压抽出式开关柜MNS与GCS.GCK的区别是什么
2个回答
展开全部
(1)外形尺寸的区别;
(2)主母线额定电流区别,一般GCK、GCS的主母线额定电流≤4000A,MNS主母线额定电流为≤6300A;(3)主母线布置的区别,CGK水平母线采用顶部直接进线式,GCS、MNS水平主母线采用柜后平置侧边进线式;
(4)最小功能单元模数的区别,GCK最功能单元为一模,GCS为1/2模,而MNS为1/4模。
(5)不懂的找做这个柜体的企业翀源电气,找专业人士了解。
