因为大块砌体的强度和密度不如小砖,规范要求先砌三皮小砖主要是为了防止水气顺地面通过毛细现象上到墙体

是什么规范... 是什么规范 展开
 我来答
xadwj
推荐于2017-09-29 · TA获得超过2733个赞
知道小有建树答主
回答量:1322
采纳率:57%
帮助的人:802万
展开全部
砌体验收规范GB50203-2002中9.15条:用轻骨料砼小型空心砌块或蒸压加气砼砌块砌筑墙体时,墙底部应砌烧结普通砖或多孔砖,或普通砼小型空心砌块,或现浇砼坎台等,其高度不应小于200mm.
但在新规范 砌体结构工程施工质量验收规范GB 50203-2011的条文说明中又明确了:“9.1.6经多年的工程实践,当采用轻骨料混凝土小型空心砌块或蒸压加气混凝土填充墙施工时,除多水房间外可不需要在墙底部另砌烧结普通砖或多孔砖、普通混凝土小型空心砌块、现浇混凝土坎台等,因此本次规范修订将原规范条文进行了修改。”所以现在如果按规范走是不需要设三皮小砖,但在一些国家或省的图集和一些图纸设计说明里仍要求设三皮小砖
来自:求助得到的回答
本回答被提问者和网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
ruanjieluofei
2013-05-02
知道答主
回答量:44
采纳率:0%
帮助的人:10.9万
展开全部
施工规范 地面辐射
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 1条折叠回答