2个回答
展开全部
砌体验收规范GB50203-2002中9.15条:用轻骨料砼小型空心砌块或蒸压加气砼砌块砌筑墙体时,墙底部应砌烧结普通砖或多孔砖,或普通砼小型空心砌块,或现浇砼坎台等,其高度不应小于200mm.
但在新规范 砌体结构工程施工质量验收规范GB 50203-2011的条文说明中又明确了:“9.1.6经多年的工程实践,当采用轻骨料混凝土小型空心砌块或蒸压加气混凝土填充墙施工时,除多水房间外可不需要在墙底部另砌烧结普通砖或多孔砖、普通混凝土小型空心砌块、现浇混凝土坎台等,因此本次规范修订将原规范条文进行了修改。”所以现在如果按规范走是不需要设三皮小砖,但在一些国家或省的图集和一些图纸设计说明里仍要求设三皮小砖
但在新规范 砌体结构工程施工质量验收规范GB 50203-2011的条文说明中又明确了:“9.1.6经多年的工程实践,当采用轻骨料混凝土小型空心砌块或蒸压加气混凝土填充墙施工时,除多水房间外可不需要在墙底部另砌烧结普通砖或多孔砖、普通混凝土小型空心砌块、现浇混凝土坎台等,因此本次规范修订将原规范条文进行了修改。”所以现在如果按规范走是不需要设三皮小砖,但在一些国家或省的图集和一些图纸设计说明里仍要求设三皮小砖
来自:求助得到的回答
本回答被提问者和网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询