西门子PLC300和变频器控制电机的速度,但编码器反馈到变频器的值是什么形式的?能否在PLC中直接读取?

 我来答
俊宇E
2013-05-04 · TA获得超过407个赞
知道小有建树答主
回答量:194
采纳率:0%
帮助的人:165万
展开全部
编码器采用增量型的编码器,直接读。想PLC也能同时读取的话可以采用变频器的输出脉冲或者是输出模拟量来进行测量。如果采用变频器模拟量进行测量的话,那么就要增加模拟量模块。这样成本也就会增加。所以读取脉冲是最好的。要不就读取变频器的输出脉冲,要不然就直接和变频器共用一个编码器的信号,这样就可以了、
珊华电子科技(上海)有限公司
2018-06-11 广告
H1000:更高端、更高效的安川重负载高性能变频器 A1000:节能&高效率!高性能电流矢量控制变频器 V1000:性能惊人! 使用简单的真正电流矢量控制小型变频器 J1000:从小巧精致的变频器感受高可靠性!简洁操作、简单设定 E... 点击进入详情页
本回答由珊华电子科技(上海)有限公司提供
易宪晒司僭de
推荐于2017-10-15 · TA获得超过305个赞
知道小有建树答主
回答量:281
采纳率:0%
帮助的人:138万
展开全部
你可以通过DP通讯直接读出变频器中反馈回来的电机转速,这样就相当于直接读取了。若要直接读取编码器反馈到PLC的信号也可以,但要使用特殊模块。
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
fanhaixuan
2013-05-03 · TA获得超过5205个赞
知道小有建树答主
回答量:991
采纳率:75%
帮助的人:983万
展开全部
应该是4~20mA的模拟信号,这个信号可有PLC的模拟输入端读取,形成闭环控制
追问
从模拟输入端该怎么读取呢?
追答
PLC有模拟量输入模块,可将4~20mA信号进行A/D转换,变换成0-4000(假设)的数字量,再按照线性关系或其他特定函数关系运算,最终得到真实的现场物理量
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
zhaoxg2156
2013-05-03 · TA获得超过4871个赞
知道大有可为答主
回答量:4791
采纳率:77%
帮助的人:2350万
展开全部
应该是二进制的码,好像PLC不能直接读取的
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
同抹U
2013-05-03 · TA获得超过2021个赞
知道小有建树答主
回答量:2948
采纳率:10%
帮助的人:1414万
展开全部
编码器都是脉冲信号!高速脉冲!!测转速比较少用编码器!测位移才会用!精确控制!
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(3)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式