急:BK-200变压器 输入380V 输出220V怎么接线? 请大神指教!!感激不尽!
3个回答
展开全部
BK-200仅仅是功率,你没说这个变压器的输出电压。难道是想用 380(220) / 36V 的控制变压器作为380V 转 220V 的变压器用?
更多追问追答
追问
我这个是用在平面磨床上面的.输入端有0 220 380三个接线柱
输出端有0 6.3 24 36 110五个接线柱,因接触器最多只能用220V
电压,所以我想在变压器输出220V,或者,是不是这种变压器只能输出
110V电压,而接触器同样可以用?求解,谢谢!
追答
这个变压器的次级线圈最高只能输出 110V 电压,就是 0 - 110 这两个接线柱,这当然不能供给吸合电压为 220V 的接触器使用。
如果你有 220V 的接触器,完全可以直接使用 220V 供电,何必要变压器呢?
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
电磁吸盘一般电压为DC110V,在控制变压器110V输出端还应该有整流电路。你可以给吸盘送入DC110V电压试一下,观察线圈是否发热。你所说的磨床应该已经很老了,现在控制电路很少采用AC110V,多数都采用220V。你可以将主轴接触器换成110V就可以了。
更多追问追答
追问
呵呵,磨床是有点老了.变压器也是磨床原装有的,那么按你所说,变压器输入输出应该怎么接线呢?谢谢!
追答
输入侧你可以直接取两相电源A、C两相接在控制变压器的0端子和380V端子上,变压器输出侧取0端子和110V端子接入控制回路就可以了。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务: