1 密封性能试验   
继电器充满变压器油,在常温下加压至0.15MPa、稳压20min后,检查放气阀、波纹管、出线端子、壳体各密封处应无渗漏。降压为零后,取出继电器芯子检查干簧触点应无渗漏痕迹。试验时,探针罩要拧紧,去掉压力后,才能打开罩检查波纹管有无渗漏。   
2 动作于信号的容积整定   

继电器气体容积整定要求继电器在250~300ml范围内可靠动作。试验时可用调整开口杯另一侧重锤的位置来改变动作容积,重复试验三次,应能可靠动作。   
3 动作于跳闸的流速整定   
3.1 继电器流速整定范围   
QJ-25型:连接管径25mm,流速范围1.0 m/s。   
QJ-50型:连接管径50mm,流速范围0.6~1.2 m/s。   
QJ-80型:连接管径80mm,流速范围0.7~1.5 m/s。   
3.2 继电器动作流速整定值   
继电器动作流速整定值以连接管内的流速为准,可根据变压器容量、电压等级、冷却方式、连接管径等不同参数按表1数值查得;流速整定值的上限和下限可根据变压器容量、系统短路容量、变压器绝缘及质量等具体情况决定。   
edian123456
2013-05-10 · TA获得超过1622个赞
知道大有可为答主
回答量:3271
采纳率:85%
帮助的人:330万
展开全部
产品简介
◆RLC-9QYG系列瓦斯(气体)继电器压力释放阀自动测试仪,荣获94年电力部“双新”展会金奖。电力部以科技[1997]209号文发布国家电力行业标准《QJ—25、50、80型气体继电器检验规程》,本产品已列入规程中使用,并荣获国家科委授予95年“国家级新产品”称号。
◆仪器可测:重瓦斯流速、轻瓦斯容积、密封性能,释放阀的启闭压力

产品引用和执行的标准

◆DL/T 540-94
◆DL/T596-1996 《电力设备预防性试验规程》
◆RLC--9QYG型气体(瓦斯)继电器压力释放阀自动测试仪结构原理
◆RLC—9QYG型携带式气体继电器压力释放阀自动测试仪是在RLC-8QYG自动校验台的基础上改进的高科技专利新产品

产品特性

◆ 流速测量模拟变压器内部故障情况,采用压差法测脉冲流速的原理是经原能源部电力司组织全国专家技术评审认为:测试原理先进,测量离散率小,误差符合要求,携带方便,适于现场使用,是全国急需的试验设备,很有推广使用价值。
◆ 采用东北、华中、云南的综合计量基准,可在全国范围内适用。新设计有两种误差修正装置,是测量精度符合国内外标准校验台检验要求。
◆ 功能更多、应用范围更广。功能11种,除具有直接测试QJ—25、QJ—50、QJ—80、QJ—50W、QJ—80W型继电器流速、容积、密封等检验项目外,还可满足变压器YSF—25、50、80、130型压力释放阀进行开启、关闭压力试验。
◆ 本测试仪自动化程度高。采用微机测控、数码显示,操作试验时除人工配合回油外,实现了测量、参数调整、控制操作、记录打印自动化。
◆ 本测试仪技术性能完全可代替固定式油泵法校验台使用,并具有体积小,便于携带,满足现场试验需要,节约设备和试验室大量的投资等优点。
◆ RLC—9QYG测试仪配有QJ—25、50、80流速尺共3把,可分别直接测试相同型号气体继电器动作流速,并与测试仪进行定期校核,是理想的量值传递工具。
◆ 本测试仪实现了气体继电器流速、容积、密封试验和压力释放阀开启、关闭压力等检验项目,全部自动测试并打印记录。

技术参数

◆ 型号:RLC -9QYG
◆RLC校验仪代号。L代表“流速”,C代表“尺”,因第一代设计产品为“流速测量尺”,以后产品不断更新换代均沿用“RLC”。
9QYG型:9代表第8次设计序号、Q代表气体继电器、Y代表压力释放阀、9QYG代表气体继电器、压力释放阀自动测试仪。
◆ 基本参数
◆气体继电器流速整定:
◆流速范围:0.6~1.6m/s(具体整定值详见规程)
◆精度:压力传感器精度0.5级,数码显示器为4位数、0.000m/s,最小分辨率0.02m/s。出厂试验经QJ-80SX标准流速尺和标准校验台校验,其绝对误差值≤0.04m/s,用测试仪进行流速试验时,测量值自动打印记录。
◆容积试验:
◆气体继电器容积整定范围250~300ml(国家电力行业标准)。
◆容积计量装置的计量元件精度0.5级,最小分辨率为5ml,出厂试验经300ml标准量杯测试,其最大误差≤5%,测量值自动打印记录。
◆压力(密封)试验:
◆压力范围0~150kpa,数码显示器为000.0kpa,最小分辨率1kpa,精度1.5级。
◆气体继电器充满变压器油在常温下加压15kpa持续20Min应无渗漏,测量值自动打印记录。
◆YSF-4型 压力释放阀基本参数
◆25 .50有效径口的开启压力为15;25;35;55;Kpa
关闭压力8 13.5 19 29.5
◆80 . 130有效径口的开启压力为35;55;70;85;Kpa
关闭压力19 29.5 37.5 45.5
◆开启压力极限偏差≤± 5Kpa
◆压力释放阀校验台传感精度0.5级,数码显示器为000.0 Kpa,最小分辨率为2Kpa,用于释放压力释放阀开启压力,关闭压力并自动打印记录
◆试验介质:气体继电器校验台试验介质为变压器油;压力释放阀校验台试验介质为空气。
◆RLC—QJ25、QJ50、QJ80型流速尺
◆RLC —QJ80型流速尺
◆流速量程:0.6~1.6m/s,感量0.01m/s,误差≤0.04m/s。流速尺身和大、小砝码均为黄铜制作。
◆当流速整定值为0.6~1.0m/s,用小砝码读取尺身上刻度线左边缘刻度值;当流速整定值为1.05~1.6m/s时,用大砝码读取下刻度线左边缘刻度值。
◆RLC —QJ50型流速尺
◆流速量程:0.55~1.6m/s,感量0.01m/s,误差≤0.04m/s。
◆流速尺身和大、小砝码均为黄铜制作。当≤1.0m/s用小砝码读上刻度线,当>1.0m/s时用大砝码读下刻度线。
◆RLC —QJ25型流速尺
◆流速量程:0.9~1.4m/s,感量0.01m/s,相对误差≤5%。尺身为铝质、只有一个砝码为黄铜制作,只有一条刻度线。
◆微机测控箱
◆电源:1φ220V 150W
◆电动微型空压机:1φ220V 120W
◆仪器箱:
◆气体继电器校验台(铝合金箱)
◆外形尺寸:长×宽×高 55×30×46cm 重35kg
◆压力释放阀校验台(铝合金箱)
◆外形尺寸:长×宽×高 48×37×36cm 重20kg
◆微型测控箱(铝合金箱)
◆外形尺寸:长×宽×高 42×40×25cm 重15kg
◆电动微型空压机(外购件)
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
枭总妮AW
2013-05-06 · TA获得超过1146个赞
知道小有建树答主
回答量:1153
采纳率:100%
帮助的人:319万
展开全部
瓦斯继电器校验仪用于电力系统检验变压器的重瓦斯保护动作流速、轻瓦斯保护动作容积和气体继电器密封试验,及检验压力释放阀的开启和关闭压力。用模拟变压器内故障,测瞬时脉冲流速值的压差法,微机测控,数码显示,自动打印。功能齐全,测试准确可靠。与典型设备比,体积仅1/20,重量仅1/25,造价约1/5。应用范围广,解决了无法在变压器安装现场进行气体继电器、压力释放阀校验的难题。
瓦斯继电器校验仪产品特点:
瓦斯继电器校验仪
1、结构原理先进,采用带油地微型压力油筒代表变压器油箱、带快速阀的回油筒代表储油柜,采用压差法测定其故障状态时通过继电器的瞬时流速;
2、体积小,重量轻,除可完全代替固定式校验台使用外,还可携带至变压器安装现场检验,为了缩小体积,每
次试验只须人工配合回油;
3、功能齐全,具有测量QJ-25、50、80、50W、80W型的流速、容积、密封试验等检验项目,还可代用户设计满
足特殊型国外继电器检验;
4、流速测量范围为0-0.2m/s,极限误差≤0.05/s,教部颁标准提高精度1倍;
5、备有moen-25、50、80型流速测量尺各一把,最大分辨率为0.01m/s,精确度高,即可与检验台定期核对,又
可单独使用,是理想的量值传递工具;
6、采用独立气源,微机测量、控制成本。设计又微机测控箱、传感器、电磁阀、数码显示器、微型打印机、微型电动空压机和水平仪等元件,实现了机电一体化;
7、在moen型基础上增加了一套自动测试轻瓦斯容积的计量装置,误差≤5%,较部颁标准提高精确度一
倍,可对气体继电器容积刻度板进行有效的检验;
8、在实现重瓦斯流速,轻瓦斯容积和密封性能试验等检验项目全部自动测试并打印记录,属国内首创,国际领先水平的高科技产品。
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(1)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式