本人急需一些工厂电力线路方面的参考文献,如:电力线路,接线方式,运行维护 谢谢!

 我来答
杂志界
2013-05-06 · TA获得超过4676个赞
知道小有建树答主
回答量:919
采纳率:50%
帮助的人:699万
展开全部
去教育大论文下载中心看看吧,很多的

摘 要:输电线路是供电的脉络,对用户供电起着至关重要的作用,所以对输电线路的要求是安全第一,同时 经济 性也要跟上来,因为供电公司现在已经是一种 企业 的运作模式,所以要求对经济性方面也要进行提高,为了使线路安全高效的运行,对输电 网络 可以进行以下三个方面的加强和改进:增加建设项目投资,提高运行工作水平和提高故障的防范措施。
关键词:电力;线路;维护;运行;管理
输电线路是供电的脉络,对用户供电起着至关重要的作用,所以对输电线路的要求是安全第一,同时经济性也要跟上来,因为供电公司现在已经是一种企业的运作模式,所以要求对经济性方面也要进行提高,为了使线路安全高效的运行,对输电网络可以进行以下三个方面的加强和改进:增加建设项目投资,提高运行工作水平和提高故障的防范措施。
1 不断加大资金的投入
1.1加强输电线路结构的完整,增加线路回路或增设变压器,把原来的旧变压器换成节能变压器。由于线路输送功率增加,有一些旧线路的导线截面较小,以致电压损耗和线路损耗都很大。在不可能升压的情况下,可以更换截面较大的导线,或加装复导线来增大线路的输送容量,同时达到降低线损的目的。
1.2在用户处或靠近用户的变电所中装设无功补偿设备。在负荷的有功功率保持不变的条件下,提高负荷的功率因素,减小负荷所需的无功功率Q,也就减少线路和变压器中的有功功率和电能损耗。无功补偿设备如同步调相机、静止补偿器、电力电容器。无功需要量大时可用同步调相机,无功需要量小时可用电力电容器,冲击性负荷用静止补偿器。无功补偿设备的放置地点要根据实际情况而定。
1.3提高电力网的电压等级。例如把6kV的电力网升为10kV,把35kV的电力网升压为110kV等。这种方法对降低电能损耗比较明显,但投资也明显增加。采用该方法时,应当通过技术经济比较。
1.4在无功功率充足的地方,加装能升高电力网运行电压水平的设备,如调压变压器。因为电力网运行时,线路和变压器等电气设备的绝缘所允许的最高工作电压,一般允许不超过额定电压的10%。因此,电力网运行时,应尽量提高运行电压水平,以降低功率损耗。但必须注意,在系统中无功功率供应紧张时,用调整变压器分接头来提高电力网电压的办法,将使负荷的无功功率损耗增加。
输电线路是供电的脉络,对用户供电起着至关重要的作用,所以对输电线路的要求是安全第一,同时经济性也要跟上来,因为供电公司现在已经是一种企业的运作模式,所以要求对经济性方面也要进行提高。
2 不断强化电力运行和维护的措施
2.1改变原来电网的接线方式,以最有利的接线方式参加运行。及时改进线路的迂回、倒送、防止卡脖子等。在有条件的地方,可将开式网改为闭式网,在辐射形电力网中,按有功功率损耗最少条件求得的各点把网络分割。
2.2充分利用发电机和调相机的无功功率对发电厂和变电所的变压器选择正确的分接头,以便尽可能提高运行电压水平,降低电能损耗。
2.3为了提高供电的可靠性和适应负荷的需要,通常在新建的变电所内安装两台或以上同容量同型号的变压器并联运行。当一台发生故障或检修时,另一台或其余的变压器保持供电。在轻载时,如并联运行的变压器台数不变,则绕组中电阻损耗很小,但铁芯损耗所占比例较大。这时在不使部分变压器过负荷的情况下,可以切除一部分变压器,减少变压器的总损耗。
2.4在检修期间应尽量减少停电的输电线路条数,如采用线路的分相检修法,带电检修法,快速检修法。这样一来既提高了供电的可靠性,同时也提高了电力网运行的经济性。
转自cang.baidu.com/=http://www.jiaoyuda.com/DianLiGongCheng/
leigvs
2013-05-06 · TA获得超过113个赞
知道小有建树答主
回答量:238
采纳率:0%
帮助的人:105万
展开全部
电力线路及运行维护
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询