地下室集水井设置数量及大小如何确定。集水井的消防排水量如何确定?

 我来答
汪造化
2019-10-06 · 曲终人散,落得个白茫茫大地
汪造化
采纳数:15 获赞数:4230

向TA提问 私信TA
展开全部

一般按排除消防事故水考虑,没有明确规定;可按消防70%水量计算。

例如如,消火栓水量10L/S,喷淋30L/S,共40L/S,70%为28L/S,

1、根据地下室形状及找坡等原因设置5处排水坑,每处设置泵流量为28/5=5.6L/S

2、排水坑有效容积不小于5分钟流量,有效容积为5.6*5*60=1680L=1.68立方米

3、确定坑尺寸为1.5X1.5X1.1(深),距坑底200mm启泵,距坑顶100mm停泵,有效水深0.80米。




扩展资料:

集水井的作用:

1、地下室的入口处一般设了截水沟,流入截水沟的雨、污水都被引到集水井中。 

2、生活水箱、水泵的余水、或设备检修时的余水,也都被引到集水井中。

3、为消防需要,一旦发生火灾,自动喷淋系统或消火栓的消防水也要引到集水井中。

地下室集水井按用途一般分为 :

1、地面冲洗用集水坑 (消防时亦可排除消防用水 ) ;

2、消防电梯专用排水集水坑 ;

3、汽车库坡道雨水集水坑 ;

4、设备用房排水集水坑 ;

5、地下室卫生设备排水集水坑 ;

6、人防用集水坑。


参考资料来源:百度百科—集水井

参考资料来源:百度百科—地下室

参考资料来源:百度百科—建筑设计防火规范

北京天路达
2024-11-04 广告
作为北京天路达燃气管道工程有限公司的工作人员,对于室外天然气管道改造费用,我们主要根据改造项目的具体需求和复杂程度来定价。这包括管道长度、材质、施工难度以及所需配件等多个因素。一般来说,费用会涵盖材料成本、施工费用以及必要的安全检测和验收等... 点击进入详情页
本回答由北京天路达提供
匿名用户
推荐于2017-11-25
展开全部
一般按排除消防事故水考虑,没有明确规定,我一般按消防70%水量计算,比如,消火栓水量10L/S,喷淋30L/S,共40L/S,70%为28L/S,根据地下室形状及找坡等原因设置5处排水坑,每处设置泵流量为28/5=5.6L/S,排水坑有效容积不小于5分钟流量,有效容积为5.6*5*60=1680L=1.68立方米,确定坑尺寸为1.5X1.5X1.1(深),距坑底200mm启泵,距坑顶100mm停泵,有效水深0.80米
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式