地下室集水井设置数量及大小如何确定。集水井的消防排水量如何确定?
2个回答
展开全部
一般按排除消防事故水考虑,没有明确规定;可按消防70%水量计算。
例如如,消火栓水量10L/S,喷淋30L/S,共40L/S,70%为28L/S,
1、根据地下室形状及找坡等原因设置5处排水坑,每处设置泵流量为28/5=5.6L/S
2、排水坑有效容积不小于5分钟流量,有效容积为5.6*5*60=1680L=1.68立方米
3、确定坑尺寸为1.5X1.5X1.1(深),距坑底200mm启泵,距坑顶100mm停泵,有效水深0.80米。
扩展资料:
集水井的作用:
1、地下室的入口处一般设了截水沟,流入截水沟的雨、污水都被引到集水井中。
2、生活水箱、水泵的余水、或设备检修时的余水,也都被引到集水井中。
3、为消防需要,一旦发生火灾,自动喷淋系统或消火栓的消防水也要引到集水井中。
地下室集水井按用途一般分为 :
1、地面冲洗用集水坑 (消防时亦可排除消防用水 ) ;
2、消防电梯专用排水集水坑 ;
3、汽车库坡道雨水集水坑 ;
4、设备用房排水集水坑 ;
5、地下室卫生设备排水集水坑 ;
6、人防用集水坑。
参考资料来源:百度百科—集水井
参考资料来源:百度百科—地下室
参考资料来源:百度百科—建筑设计防火规范
北京天路达
2024-11-04 广告
2024-11-04 广告
作为北京天路达燃气管道工程有限公司的工作人员,对于室外天然气管道改造费用,我们主要根据改造项目的具体需求和复杂程度来定价。这包括管道长度、材质、施工难度以及所需配件等多个因素。一般来说,费用会涵盖材料成本、施工费用以及必要的安全检测和验收等...
点击进入详情页
本回答由北京天路达提供
推荐于2017-11-25
展开全部
一般按排除消防事故水考虑,没有明确规定,我一般按消防70%水量计算,比如,消火栓水量10L/S,喷淋30L/S,共40L/S,70%为28L/S,根据地下室形状及找坡等原因设置5处排水坑,每处设置泵流量为28/5=5.6L/S,排水坑有效容积不小于5分钟流量,有效容积为5.6*5*60=1680L=1.68立方米,确定坑尺寸为1.5X1.5X1.1(深),距坑底200mm启泵,距坑顶100mm停泵,有效水深0.80米