地下室集水井设置数量及大小如何确定。集水井的消防排水量如何确定?
展开全部
一般按排除消防事故水考虑,没有明确规定;可按消防70%水量计算。
例如如,消火栓水量10L/S,喷淋30L/S,共40L/S,70%为28L/S,
1、根据地下室形状及找坡等原因设置5处排水坑,每处设置泵流量为28/5=5.6L/S
2、排水坑有效容积不小于5分钟流量,有效容积为5.6*5*60=1680L=1.68立方米
3、确定坑尺寸为1.5X1.5X1.1(深),距坑底200mm启泵,距坑顶100mm停泵,有效水深0.80米。
扩展资料:
集水井的作用:
1、地下室的入口处一般设了截水沟,流入截水沟的雨、污水都被引到集水井中。
2、生活水箱、水泵的余水、或设备检修时的余水,也都被引到集水井中。
3、为消防需要,一旦发生火灾,自动喷淋系统或消火栓的消防水也要引到集水井中。
地下室集水井按用途一般分为 :
1、地面冲洗用集水坑 (消防时亦可排除消防用水 ) ;
2、消防电梯专用排水集水坑 ;
3、汽车库坡道雨水集水坑 ;
4、设备用房排水集水坑 ;
5、地下室卫生设备排水集水坑 ;
6、人防用集水坑。
参考资料来源:百度百科—集水井
参考资料来源:百度百科—地下室
参考资料来源:百度百科—建筑设计防火规范
浩盛水泥
2024-10-27 广告
2024-10-27 广告
混凝土检查井的厂家众多,包括但不限于广州市浩盛水泥制品有限公司、东莞路威水泥制品有限公司、山东嘉旺建材有限公司、广东鑫盛建基环保建材有限公司等。这些厂家均专注于生产各类混凝土检查井,产品广泛应用于市政工程、住宅小区、学校、广场等多个领域。它...
点击进入详情页
本回答由浩盛水泥提供
推荐于2017-11-25
展开全部
一般按排除消防事故水考虑,没有明确规定,我一般按消防70%水量计算,比如,消火栓水量10L/S,喷淋30L/S,共40L/S,70%为28L/S,根据地下室形状及找坡等原因设置5处排水坑,每处设置泵流量为28/5=5.6L/S,排水坑有效容积不小于5分钟流量,有效容积为5.6*5*60=1680L=1.68立方米,确定坑尺寸为1.5X1.5X1.1(深),距坑底200mm启泵,距坑顶100mm停泵,有效水深0.80米