急!光电开关与单片机的接法
红外对射。三线,NPN常开,12v,光电开关与单片机连接需要考虑些什么?。另,光电开关消耗电流DC:<200mAAC:<200mA继电器输出,触点电流1A3A....请详...
红外对射。三线,NPN常开,12v,光电开关与单片机连接需要考虑些什么?。另,光电开关消耗电流DC:<200mA AC:<200mA 继电器输出,触点电流1A 3A....请详细叙述,这个真不懂.....触点电流需要考虑吗什么意思?
展开
1个回答
展开全部
试试说说,但不知道能否说明白,看缘分吧;NPN的C极经4.7K--10K的电阻接5V电源,E极接GND(且与单片机共地),此时,由NPN的C极上引出接线到单片机(例如:sbit HWK=P1^0),检测当HWK==0时红外信号接通,HWK==1时红外信号阻断;而红外发射极的接法是5V电源经电阻接发射管的A极,发射管的K极接GND,电阻的选取原则为使发射管的导通电流不大于20mA,(大致在200Ω左右)。
至于你说的触点电流,是指继电器的带负荷的能力,对于直流电路,负荷电流为U/R,对于220V交流电路按每千瓦5A计算再乘1.5--2倍的余量。
至于你说的触点电流,是指继电器的带负荷的能力,对于直流电路,负荷电流为U/R,对于220V交流电路按每千瓦5A计算再乘1.5--2倍的余量。
苏州市德力影像设备科技有限公司
2022-07-22 广告
2022-07-22 广告
我也正在用,但是很奇怪,我用12V供电,然后有信号返回的时候测输出是12V,但是接上电阻后想分压的5V接入单片机。可是奇怪的事情出现了,输出口的12V现在变了,换其他的阻值,电压也变了,没有规律(似乎内部的阻抗在变化),而分压的电压接入单片...
点击进入详情页
本回答由苏州市德力影像设备科技有限公司提供
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询