配电房低压柜在网电停电来电的倒闸操作程序是怎么样的? 及如需安装双电源系统该怎么安装?
工厂低配电房设置4个柜子,先后顺序是(网电)进线计量柜、总柜(柜体内有双向操作刀开关和断路器,仪表面板上有3个300A电流表和1个450V电压表等)、出线柜(柜内刀开关一...
工厂低配电房设置4个柜子,先后顺序是(网电)进线计量柜、总柜(柜体内有双向操作刀开关和断路器,仪表面板上有3个300A电流表和1个450V电压表等)、出线柜(柜内刀开关一个,有2个400A断路器和2个200A断路器,面板上有2个300A电流表和2个200A电流表)、电容补偿柜。发电房是容量312KW发电机,发电机从面板控制箱上直接接线至低压配电房的总柜上的双向操作刀开关(发电机组侧),线路中没有经过断路器。发电机发电送电都是采用仪表上的”AUTO"(自动)控制,手动很少用。
听说网电停电时需要先断开计量柜上的网电进线开关吗?再断出线柜中4路负载断路器,接着断开总柜中的断路器,而后在把双向刀开关从”网电“打到“停"位置,最后启动发电机。待发电机电压正常后,把双向刀开关从”停“打到”发电机组侧“,再合上总柜断路器,最后合上出线柜上4路负载断路器。不知道这样的操作对不对?正确的操作顺序是怎么样的?
网电来电后,也是先断开出线柜的负载断路器,再断开总柜断路器后把双向刀开关从”发电机组“打到”停“;接着合上计量柜上的进线刀开关依次(双向刀开关打到”网电侧“合上总柜断路器和出线柜负载断路器)送电?不知道也是否对吗?正确的操作顺序也是怎么样的?
如果在操作中,遇到计量柜网电进线刀开关、总柜中的双向刀开关和总断路器、负载断路器无法正常合分闸,如刀开关分合不到位,总断路器上的手动分合闸按钮和面板上的分合闸按钮失灵等,对此应该如何处理?
考虑到双向刀开关操作很麻烦,工厂需要安装双电源自动切换系统,请问具体应该怎么改装呢?
另外由于发电机的容量只有312KW,那么在4个低压柜上怎么观察监测功率是否超负荷运行?
对启用发电机组供电时,需要关闭电容补偿仪的开关吗? 展开
2024-10-28 广告
2024-10-28 广告
在上海市区,若遇到电路跳闸问题,请首先确保安全,切断相关电源,防止触电风险。随后,检查跳闸的电路是否有过载、短路或漏电情况。简单故障可尝试重启断路器,但如问题依旧,建议联系专业电工进行排查与维修。专业电工能迅速定位问题所在,确保电路安全恢复...
点击进入详情页
本回答由上海恋濮提供
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询
广告 您可能关注的内容 |