框架结构地下室外墙的基础设计问题,到底是 柱下独基还是墙下条基?结构设计人员请进。
地下室外墙柱中有墙,如何简便设计?1、读取jccad荷载应该是satwe荷载的标准组合对吧?2、外墙柱子的最大轴力有1200kn,外墙的最大荷载600多。这种条基如何简便...
地下室外墙柱中有墙,如何简便设计?
1、读取jccad荷载应该是satwe荷载的标准组合对吧?
2、外墙柱子的最大轴力有1200kn,外墙的最大荷载600多。这种条基如何简便计算宽度?
3、有一段外墙弯矩比轴力大,要考弯矩控制截面。
这样应该算是柱下独立基础还是墙下条基?我看好多人做的很含糊。 展开
1、读取jccad荷载应该是satwe荷载的标准组合对吧?
2、外墙柱子的最大轴力有1200kn,外墙的最大荷载600多。这种条基如何简便计算宽度?
3、有一段外墙弯矩比轴力大,要考弯矩控制截面。
这样应该算是柱下独立基础还是墙下条基?我看好多人做的很含糊。 展开
1个回答
展开全部
既然柱下独立基础可行,可见地基持力层足够好,这时,墙下应该设条形地基梁,底板宽度按荷载效应的标准组合计算要求;地基梁的腹板宽(梁宽)在柱子位置局部内面加宽,参考GB50007-2011《建筑地基基础设计规范》‘8.3.1 柱下条形基础的构造’中图示,参考11G101-3有关构造详图。
墙中的柱子不宜按与框架梁固结进行框架分析;墙中的柱子应作为墙的扶壁柱;墙中的柱子不能作为墙板的支座;墙板的支座只有条形地基梁,当地下室顶板未浇筑且达到强度前,墙侧面土不得回填;若顶板完成并回填土后,墙侧向挡土的弯矩较大时应该加大墙厚,并允许地下部分的纵向分布筋放置在外排(即贴近保护层)。
墙中的柱子不宜按与框架梁固结进行框架分析;墙中的柱子应作为墙的扶壁柱;墙中的柱子不能作为墙板的支座;墙板的支座只有条形地基梁,当地下室顶板未浇筑且达到强度前,墙侧面土不得回填;若顶板完成并回填土后,墙侧向挡土的弯矩较大时应该加大墙厚,并允许地下部分的纵向分布筋放置在外排(即贴近保护层)。
本回答被提问者采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询