我做的商业建筑最高点32米其四、五层是电影院,电影院入口在四层,跃层布置,那这部分的防火分区是多少呢?我这个是一个单独的商业建筑,不是裙房...
我做的商业建筑 最高点32米 其四、五层是电影院,电影院入口在四层,跃层布置,那这部分的防火分区是多少呢?
我这个是一个单独的商业建筑,不是裙房 展开
我这个是一个单独的商业建筑,不是裙房 展开
3个回答
展开全部
主要是 按厅数 和 厅内座位数 判断的 并且 还要与安全通道 相结合,跃层楼层则 需要 按照影厅安全门 以及散场通道等有关
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
引用zyz5309xf的回答:
根你的描述,该建筑属于一类高层,防火分区最大允许面积在设自动灭火系统时,不应大于2000平米。此外,四、五层影院的每个观众厅的疏散门不应少于2个,面积不宜大于400平米,且应采用耐火极限不低于2小时的隔墙,1.5小时的楼板与其他部位进行分隔。
根你的描述,该建筑属于一类高层,防火分区最大允许面积在设自动灭火系统时,不应大于2000平米。此外,四、五层影院的每个观众厅的疏散门不应少于2个,面积不宜大于400平米,且应采用耐火极限不低于2小时的隔墙,1.5小时的楼板与其他部位进行分隔。
展开全部
不应大于3000平
已赞过
已踩过<
评论
收起