变电所母线连接方式,以下图纸中,红线标出的三个开关之间是怎么连锁动作的,有什么优点?谢谢大家指点!

 我来答
电工电气 2024-10-12
展开全部

母线槽是一种非常易安装,在强电输配线路中需要安装有很多规范,大家注意的是它的科学安装要求,安装如果还不到规范要求,在验收的时候甲方会不同意验收,必须返工,非常麻烦还担误时间,所以大家一定要按规范来安装母线。

walkaway_hn
2013-05-08 · TA获得超过313个赞
知道小有建树答主
回答量:234
采纳率:66%
帮助的人:131万
展开全部
这个就是典型的厂用电带联络开关的接线。
一般连锁采用的逻辑叫三取二,简单说就是这三个开关永远这有两个开关可以处于合闸位置。主要是避免形成环流。

为了切换可靠,现在有的工厂倒闸时采用并联切换,就是允许短时间的三个开关通时合闸。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
电工电气
2024-10-12 广告
母线槽的安装方式主要包括以下几种:1. 垂直安装:适用于从上到下或从下到上安装母线槽的情况。对于较长的母线槽,可以采用这种安装方式,因为它能有效地分散重量并降低弯曲半径。2. 水平安装:适用于在水平方向上安装母线槽。这种安装方式通常用于楼层... 点击进入详情页
本回答由电工电气提供
百度网友d7a5b1cac
2013-05-07 · TA获得超过129个赞
知道答主
回答量:97
采纳率:100%
帮助的人:62.9万
展开全部
给三个开关编个号:第一个变压器下来的是101、第二个变压器下来的是102、两段母线的母联开关100。
101、102、100三个开关不能三个开关同时合闸(因为变压器低压侧合环运行的条件是高压侧必须合环)
正常方式为:101、102开关合闸,分别供给两段母线;100开关热备用。
当发生故障的时候:101或102开关跳闸失压时,100断路器合闸,通过母联开关来对母线进行供电。
追问
非常感谢您的指点!请问这种联络方式是不是在设备比较重要的时候才用的?
追答
是的 通过这样的方式能够提高供电的可靠性。
本回答被提问者和网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起