超过一定规模危险性较大分部分项工程范围 架体高度20m及以上悬挑式脚手架
第四节脚手架工程中,(三)架体高度超过20m及以上悬挑式脚手架工程。需要组织专家论证。是不是悬挑脚手架高度低于20m(比如16m~19.9m)就不需要组织专家论证,再进一...
第四节 脚手架工程中,(三)架体高度超过20m及以上悬挑式脚手架工程。需要组织专家论证。是不是悬挑脚手架高度低于20m(比如16m~19.9m) 就不需要组织专家论证,再进一步问,建筑99m高,分四段20m以内的悬挑脚手架,就不需要组织专家论证?
展开
3个回答
展开全部
悬挑脚手架架体高度低于20m(比如16m~19.9m) 就不需要组织专家论证。这个高度应包括操作层防护栏杆1200mm在内。
建筑99m高分4段挑时,最底层的落地架高度应大于等于20.3m才能保证最顶层带操作层防护栏杆1200mm在内不超过20m。每段的高度应结合层高,不是简单算术计算。
模板工程及支撑体系
(一)各类工具式模板工程:包括滑模、爬模、飞模、隧道模等工程。
(二)混凝土模板支撑工程:搭设高度8m及以上,或搭设跨度18m及以上,或施工总荷载(设计值)15kN/m2及以上,或集中线荷载(设计值)20kN/m及以上。
(三)承重支撑体系:用于钢结构安装等满堂支撑体系,承受单点集中荷载7kN及以上。
以上内容参考:百度百科-超过一定规模的危险性较大的分部分项工程范围
房得住
2024-10-31 广告
2024-10-31 广告
房屋抗震能力检测是指通过检测房屋的质量现状,按规定的抗震设防要求,对房屋在规定烈度的地震作用下的安全性进行评估的过程。这有助于确保房屋在地震等自然灾害中的安全性。房得住质量技术服务(上海)有限公司是一家致力于房屋安全鉴定领域的专业服务机构,...
点击进入详情页
本回答由房得住提供
展开全部
悬挑脚手架架体高度低于20m(比如16m~19.9m) 就不需要组织专家论证。这个高度应包括操作层防护栏杆1200mm在内。
建筑99m高分4段挑时,最底层的落地架高度应大于等于20.3m才能保证最顶层带操作层防护栏杆1200mm在内不超过20m。每段的高度应结合层高,不是简单算术计算。
建质[2009]87 号文 附件二。
四、脚手架工程
(三)架体高度20m 及以上悬挑式脚手架工程。
你的副题不正确!不是“(三)架体高度超过20m及以上......”,没有‘超过’二字。就是说含20m。
