PLC和变频器的空气压缩机恒压控制,用变频器内部PID自动调节,外部PLC控制变频器变频/工频,控制两台电机 5
两台电机之间切换,输入量为压力<0.55(I0.1),压力=0.6(I0.2),压力.0.7(I0.3),输出1号电机变频(Q0.0),工频(Q0.1),2号电机变频(Q...
两台电机之间切换,输入量为压力<0.55(I0.1),压力=0.6(I0.2),压力.0.7(I0.3),输出1号电机变频(Q0.0),工频(Q0.1),2号电机变频(Q0.2),工频(Q0.3)
设定变频器上下限(20~50Hz),输出频率对应电机转数(Vmin~Vmax)。系统启动,首先初始化各参数,然后吸合KM1,1#空气压缩机在变频器控制下起动,为了让压力稳定下来延时5秒,然后PLC对变频器的输出频率下电机的转数进行检测。当PLC检测到压力>0.7mpa且电机转速达到Vmin,延时5S,关闭1#空气压缩机;反之当检测到压力<0.5mpa且电机转速达到Vmax则PLC执行增加空压机动作:KM1断开、KM2吸合,1#空气压缩机改为工频运行并延时1s(延时一是为了让开关充分熄弧,另一方面是为了让变频器减速为20Hz,KM3吸合变频启动2#空气压缩机,为了保护空压机及变频器,1#空气压缩机的KM1与KM2之间进行了电气互锁,当2#空气压缩机投入变频运行后,延时5s PLC继续对管网压力和电机转速检测,当检测到压力>0.7mpa且电机转速达到Vmin,则关闭1#空气压缩机,剩下2#空压机在变频状态下运行;延时5s如果PLC再次检测到压力>0.7mpa且电机转速达到Vmin,则把2#空气压缩机也关闭;反之当检测到压力<0.5mpa且电机转速达到Vmax,则PLC再执行增泵动作:KM3断开、KM4吸合,2#空气压缩机改为工频运行并延时1s。按照上述方案,达到恒压供气的目的。
跪求如何写PLC程序,采用CPU224PLC板子 展开
可以搜恒压供水,原理一样的,这个网上有
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
你讲的太多了,而且也没有图纸,估计很难完全看懂你讲的东东.建议你把主要的控制要求请得精要些,具体什么参数是可以自已设定的.
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
这是在招标吗?