请问你设计的re200b热释传感器电路图中biss0001的1引脚输出接什么?电容c6,c7分别多大
1个回答
展开全部
因为1脚是连续触发允许控制端,1脚接高电平时为可重复触发,接低不可重复触发。
工作流程:
触发,2脚输出高->同时启动延时Ti,Tx。在Ti延时期间,芯片不再响应触发;在Tx延时期间,输出高。
如果1脚接高,在Ti延时结束后而Tx尚未结束时,芯片恢复响应触发,如果这时有触发信号,2脚输出会在Tx后接上一个Tx,也就是输出继续保持高电平。这正实现了“重复触发”。
对于1脚接地的情况,我没有验证过,就省略了。
一般情况下,1脚可以直接接Vcc。
C6,R7共同控制Tx,公式是为Tx≈26×103R7C6
C7,R7共同控制Ti,公式是Ti≈40×R6C7。
为了方便,我将C6,C7设为103.R6,R7设为10k,4k3.
Tx约2S。后来发现,Tx设置过长,给编程带来很大麻烦,建议取小一点。
电路图参考biss0001PDF。
工作流程:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询