关于剪力墙配筋的问题 20

剪力墙图中表示有连梁再框架梁中又表示了框架梁,应该如何配筋还有如何布置有规范或图集说明吗,请高手指教,有图... 剪力墙图中表示有连梁 再框架梁中又表示了框架梁,应该如何配筋还有如何布置有规范或图集说明吗,请高手指教,有图 展开
 我来答
旁人GXX
2013-05-08
知道答主
回答量:0
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
个人认为该处净跨只有1000mm,连梁5是正确的,KL6(2)、KL2(3)在那里如果标高一样就是不对的,因为1000宽是门洞。这应该及时请设计人解释,他有责任向施工单位解释清楚。