PLC和电脑怎么连不上? 20
PLC是欧姆CPM2AH;连接线是普通的RS232转USB的,不是专业用连接线;连接线驱动也装好了,PLC软件是CX-Programmer;怎么老是连接失败?那个高手指导...
PLC是欧姆CPM2AH;连接线是普通的RS232转USB的,不是专业用连接线;连接线驱动也装好了,PLC软件是CX-Programmer;怎么老是连接失败?那个高手指导下
展开
展开全部
使用了WIN7系统吧,如果是,装回XP系统。然后在设备管理栏设置COM口属性。(PS.如果驱动安装正确,那在管理栏中就会出现一个虚拟的COM口)在其属性页中找到波特率的选项,将之数值设备为9600,并点去XOF选项前的小勾。
启动软件,找到连接设置选项(不同软件有着不同的名称,你耐心找找)看一下默认的通信端口号是不是虚拟COM口号,如不是,改之。然后将波特率同样改为9600。保存返回。
按以上方法,如果还不能下载,那就真是转接线的问题了。你再次买线时,最好选择使用FT232RL为主控芯片的转接线。FT232芯片是全功能USB-RS232转换芯片,是真正的虚拟COM口。其它廉价的转接线,很可能只接了两条数据线而已。
2023-06-12 广告
2023-06-12 广告
工控电脑,基于嵌入式系统的操作平台,可实现当前广泛使用的工控机、平板电脑、HMI(人机界面)等产品的功能,直接支持彩色触摸屏操作,更带有模拟量输入、开关量输出接口,支持音视频编解码、网络化传输,可直接搭建小型控制系统或作为安防、工控相关操作...
点击进入详情页
本回答由华北工控提供
展开全部
看看是不是USB驱动的问题,可以尝试更新驱动。
追问
驱动是电缆线自带的,哪里有别的驱动!我听说是不是要改变连接线?
追答
其实条件允许你最好是改变连线,但是你可以尝试先更新驱动,因为并非自带了驱动就一定能用的,有时候装了新系统,里面自带的驱动也不一定管用,毕竟驱动是以前的老版本,但是电脑或者电子产品的硬件是在不断变更的,那么不兼容老的驱动是很正常的事情
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
plc通讯口针脚定义和RS232转USB的针脚定义不一样。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
你点击那个黄色闪电三角形图标
追问
哪里的黄闪电图标
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
设波特率,停止位等
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务: