斯维尔学习中遇到的问题(二) 5
1、【移动】命令的快捷键M,不知为何变成了【特征匹配】。重装了几次3da2012,还是一样,使用起来十分不方便。办公室的电脑是这样的,家里的电脑就很正常。不知为何,可有法...
1、【移动】命令的快捷键M,不知为何变成了【特征匹配】。重装了几次3da2012,还是一样,使用起来十分不方便。办公室的电脑是这样的,家里的电脑就很正常。不知为何,可有法解?
2、屋顶有个钢筋砼的矮墙(图纸名称)。配筋如下:
三维显示的时候钢筋却伸出了混凝土顶面,而且垂直分布筋显示的也不是U形筋。
3、基础层布置了一个“双柱矩形锥台”,承台顶面6B18。用【钢筋布置】已经布置上去了,但“宽方向基顶筋(按根计)”的单根长度始终为0。百思不得其解~~
4、为何【钢筋三维】显示的柱纵筋没有错开连接?(本图为基础层) 展开
1、导入的CAD图纸文字偏离了原来了的 位置 导入的CAD图纸的暗柱编号全都移动了一 个柱子的位置(原来用AutoCAD打开图纸 编号位置是正确的,就是导入就自动变位 置了)。 答:先把图纸用AutoCAD打开,然后在命 令栏输入w按回车键将图纸写成块,然后 在三维算量里导入图纸进行分解。
2、切换楼层时命令行提示:参数类型错 误: numberp: nil 切换每个楼层时,命令栏都是替提示:正 在重生成模型; 错误: 参数类型错误: numberp: nil 答:这可能是电脑中了CAD病毒,需要杀 病毒,这类病毒在三维算量2010增强版里 会自动屏蔽,因为三维算量增强版里自带 了一个便捷简单查杀常见CAD病毒文件的 工具。
3、如何布置天棚才可以同斜板调整? 答:斜板的天棚可以直接布置,只不过在 三维显示状态下观看仍是平的天棚,但是 软件中会自动搜索斜板计算其斜面积,选 中天棚右键【构件核对】就可以看出天棚 的工程量实际上已经参照斜板进行计算了
4、布置梁钢筋时提示跨号不对应 答:选中该梁点击右键【跨段重组】,将 梁跨号顺序调整为正确的排序,或者在该 梁的【构件查询】里直接修改梁的每跨跨 号。
5、屋面既要出贴地砖又要出防水工程量 怎么办? 屋面既要出贴地砖又要出防水工程量怎么 办?或者说墙面既要出摸灰又要出涂料工 程量怎么办?或者说外墙既要出摸灰又要 出贴砖工程量怎么办 答:可在地面套面砖定额,同时套防水定 额,只不过工程量计算式改成防水 上翻 量就行。墙面要输出不同的工程量,亦可 采用一种构件套不同定额做法的方法,最 重要的是选择相应的计算式。
6、上下层柱子截面大小相同但钢筋数量 不同,如何处理下柱钢筋锚入上柱的 1.2LAE长度? 如果柱的截面一样但下层柱钢筋比上层柱 钢筋多,用柱平法软件是可以自动识别 的,下柱多出的柱筋锚入上柱1.2LAE,我 的问题是1.2LAE这个值在设置中哪里可以 修改,我好像在钢筋维护里找不到这个修 改的地方,还是软件只能默然为1.2LAE不 能修改的? 答:【钢筋】→【钢筋选项】→【钢筋设 置】→【钢筋变量】→【柱筋】 →DYZJ(多余主筋),将变量组合1.2La-Hb改为需要的值。
7、三维算量中侧壁如何能把砼 、砌块 墙、条板墙的墙面装修分开?现在好像只 有砼和非砼墙面之分 答:先用布置房间,布置房间时把【分解 侧壁】勾选上,然后把条板墙单独定义编 号,选择需要修改的墙面,用构件查询换 其构件编号成条板墙就可以了
8、剪力墙构件如何绘制,结构类型选什 么,比如说约束边缘翼柱,约束边缘转角 柱,构造边缘端柱等 答:比如03G101-1图集的第12页中约束 边缘端柱,约束边缘翼柱,约束边缘转角 柱,构造边缘端柱,构造边缘翼柱,扶壁 柱都可用“暗柱”来布置。
9、能否让构件的其它属性中的“自定属性 1 ”、“自定属性2”、”、“自定属性3”、更 名?如“自定属性1 ”更名为“类别”。 答:在软件给出的属性不能满足用户的使 用要求时,用户可增加自定义属性。“自定 义属性”本身不能修改,只能修改输入自定 属性的值
10、同构件怎样复制钢筋。 打比方,我的楼层都是标准层,现在2层 的梁啊柱子什么的,我布置好钢筋了,其 他层与2层相同,我该怎么复制回去呢? 答:在空白的地方点击右键【楼层拷 贝】,设置好源楼层和目标层,勾选好要 复制的构件和钢筋,点确定即可
11、筏板钢筋无法查看钢筋明细 答:如果筏板钢筋无法查看明细,先点 【报表】-【分析】,点击【选取图形】按 钮选择要分析的筏板钢筋,再查看钢筋明 细。
12、如何把CAD的背景色由白色改成原来 的黑色? 答:在命令行输入OP,然后回车,在弹出 的对话框点【显示】-【颜色】,把模型空 间背景的颜色改成黑色。
13、为何板筋分布不随板形状走? 三维算量2010只有双层双向与双向单向或 异形板布置可随板走,反而最常用的板底 与板面筋布置,板筋分布不会随板形状 走。. 答:布置板筋一般不用四点布置的方法, 只要是贯通的板底筋、面筋,都是用异形 板底筋、异形板面筋布置的。让钢筋自己 去捕捉板边缘的。板非贯通筋,可用选梁 墙的方法布置。四点布置板筋的功能不能 去掉,用于板中有板带的钢筋布置,它能 够按指定范围和长度进行钢筋的布置。
14、为何打开工程老是出现这个提示:没 有地区规则权限,怎么解决呢? 答:没有地区规则权限,很可能是软件加 密锁没有该工程使用的定额或者清单的使 用权限。然后检查电脑是否中常见的CAD 病毒,或者关闭软件重新打开试试。
15、软件区分不了弧形梁和直形梁 软件区分不了弧形梁和直形梁,在画的弧 形梁的【构件查询】里,其“平面形状”显 示为“直形”。 答:检查弧形梁的跨度是否太大,致使软 件误判为“弧形”。可在【工具】-【算量选 项】-【构件选项】-【其他】可调整“弧形 最大半径”的值
16、同层楼面标高不一致,建模时选用什 么高度(低,高)? 答:看情况而定,可以任意选取其中的一 个标高为楼层标高,另外一个就根据已经 设置的来定,构件的高度“同层高”支持加 减运算,比如某个柱子超过层高300,那 么就可以在【构件查询】里将其高度设置 为“同层高 300”。.
17、如何自定义修改梁筋加密区长度? 设计要求梁钢筋加密区长度在LN/4和规范 要求的长度之间取大值,如何修改梁筋加密 区长度? 答:在【钢筋】-【钢筋选项】-【计算设 置】-【梁】中,点开“梁筋加密区长度”后 面的【…】按钮,按设计说明修改梁筋的 加密区长度。
18、窗下的窗台砼如何绘制?如何设置高 度? 答:用圈梁或者压顶来布置,将其高度设 置为窗台的高度。
19、钢筋区域重量统计 请问三维算量中计算完钢筋后,某个区域 或者或些构建在图中能选取,统计其合计 重量吗?我指的不是在报表中。 答:点击【报表】-【分析】时,点击【选 取图形】按钮选择需要分析的构件及钢筋 进行分析。
20、如何快速提高定义做法? 在软件里做法可以复制到其他的楼层,但 在同一楼层可以快速复制吗,比如我一层 有200根KL,我定义一根梁的做法后,可 以复制到其余的199根梁里嘛?(快速的 方法,如一键生成) 答:方法一:新建KL1时挂好做法,然后 光标点中编号KL1下新建建KL2、KL3都就 有同KL1的做法。 方法二:在第一个编号下挂接做法后, 点击【做法导出】,选择好楼层,勾选上 需要挂接同类做法的构件编号。
21、如何合并自定义体到梁主体上? 在梁上或墙、柱上面有突出的钢筋混凝土 装饰块,如何建模,如何配置钢筋。我用 自定义一个体,但如何附到主体上,使其 做法同主体一并输出? 答:可以用腰线来做,软件默认会把依附 的腰线合并到梁的工程量里。
22、CAD老是提示“准备重生成,是否继 续”,如何去掉这个提示? 答:要去掉准备重生成的提示,在命令行 输入regenmode按回车键,将其值修改为 1再回车。
基础和地下室的楼层设置问题
23、有地下室的,基础层和地下室层要不 要建在同一层? 答:基础可以和其相连的一层布置在同一 层里。如果没有地下室,基础也可以和首 层放在同一个楼层。
24、板面筋双挑标注怎样才能在梁支座两 边都有一个标注? 答:双挑默认两边标注是三维算量2010增 强版修改之后的标注格式,也就是使用新 的板筋布置截面的版本。三维算量2008版 和2010普通版都是显示一个总长。
25、已在工程量输出里打了勾,坑基怎么 还出不了量? 答:检查一下基坑是不是有挂做法,如果 挂了做法默认是出做法的量,如果想要同 时输出实物量,在分析的时候将实物量与 做法量同时输出勾上。
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询