电气工程中SCE意思是吊顶内敷设,要穿金属管。敷设就是指线管或线缆由一处至另一处之间的安装方式。

拓展资料

电气工程(Electrical Engineering简称EE)是现代科技领域中的核心学科之一,更是当今高新技术 电气工程领域中不可或缺的关键学科。

例如正是电子技术的巨大进步才推动了以计算机网络为基础的信息时代的到来,并将改变人类的生活工作模式。

电气工程的发展前景同样很有潜力,使得当今的学生就业比率一直传统的电气工程定义为用于创造产生电气与电子系统的有关学科的总和。电气系统所在领域是一个充满希望且具有挑战性的领域。 

说电气系统属于工程专业,是因为工程学的挑战在于要设计所有电路系统,并把它们聚类成一个整体。Cyber-physics system是最有代表性的前沿电路系统,包括物联网、普适计算、传感器。

深圳圣斯尔电子技术有限公司
2023-06-12 广告
非接触式电压测量是一种利用电容耦合原理,通过测量空中两点电压的大小来推导出空中电场的情况的方法。该方法不需要与物体表面直接电气接触,利用位移电流即可完成电压的有效测量。具体来说,非接触式电压测量系统包括信号源、前置放大电路、运放、反馈电路和... 点击进入详情页
本回答由深圳圣斯尔电子技术有限公司提供
豆奶哇
推荐于2019-08-11 · TA获得超过6440个赞
知道答主
回答量:2
采纳率:0%
帮助的人:1957
展开全部

电气工程中SCE的意思是吊顶内敷设。这是电气设计施工图中常用线路敷设方式之一,敷设就是指线管或线缆由一处至另一处之间的安装方式。

拓展资料

一、暗管敷设基本要求:

1.敷设于多尘和潮湿场所的电线管路、管口、管子连接处均应作密封处理。

2.暗配的电线管路宜沿最近的路线敷设并应减少弯曲:埋入墙或混凝土内的箱子,离表面的净距不应小于15mm。

3.进入落地式配电箱的电线管路,排列应整齐,管口应高出基础面不小于50mm。

4.埋入地下的电线管路不宜穿过设备基础,在穿过建筑物基础时,应加保护管。

二、根据设计图,加工好各种盒、箱、管弯。钢管煨弯可采用冷煨法或热煨法。

1.冷煨法:一般管径为20mm及其以下时,用手扳煨管器。先将管子插入煨管器,逐步煨出所需弯度。管径为25mm及其以上时,使用液压煨管器,即先将管子放入模具,然后扳动煨管器,煨出所需弯度。

2.热煨法:首先炒干砂子,堵住管子一端,将干砂子灌入管内,用手锤敲打,直至砂子灌实,再将另一端管口堵住放在火上转动加热,烧红后煨成所需弯度,随煨弯随冷却。要求管路的弯曲处不应有折皱、凹穴和裂缝现象,弯扁程度不应大于管外径的1/10;暗配管时,弯曲半径不应小于管外径的6倍;埋设于地下或混凝土楼板内时,不应小于管外径的10倍。

参考资料:敷设-百度百科

本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
荭尘莋秀
高粉答主

推荐于2019-10-10 · 每个回答都超有意思的
知道小有建树答主
回答量:126
采纳率:100%
帮助的人:5.6万
展开全部

电气工程中SCE是电气设计施工图中常用线路敷设方式之一,意思是吊顶内敷设,要穿金属管。

敷设就是指线管或线缆由一处至另一处之间的安装方式。

扩展资料:

吊顶内敷设一般属于明敷设,具体有以下两种情况:

1、贴墙贴顶板采用管卡敷设的属于明配管,定额已经含管卡了。

2、距墙距顶板较远,采用支吊架敷设的明配管,支吊架另行计算。

参考资料:敷设   百度百科

本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
忆安颜11
高粉答主

推荐于2019-08-11 · 说的都是干货,快来关注
知道小有建树答主
回答量:155
采纳率:0%
帮助的人:4.1万
展开全部

SCE:吊顶内敷设,要穿金属管

拓展资料

一,导线穿管表示
SC-焊接钢管 MT-电线管 PC-PVC塑料硬管 FPC-阻燃塑料硬管 CT-桥架 MR-金属线槽 M-钢索

CP-金属软管 PR-塑料线槽 RC-镀锌钢管

二,导线敷设方式的表示
DB-直埋 TC-电缆沟 BC-暗敷在梁内 CLC-暗敷在柱内 WC-暗敷在墙内 CE-沿天棚顶敷设 

CC-暗敷在天棚顶内 SCE-吊顶内敷设 F-地板及地坪下 SR-沿钢索 BE-沿屋架,梁

WE-沿墙明敷

三,灯具安装方式的表示
CS-链吊 DS-管吊 W-墙壁安装 C-吸顶 R-嵌入 S-支架 CL-柱上  沿钢线槽:SR 沿屋架或跨屋架:BE

沿柱或跨柱:CLE  穿焊接钢管敷设:SC  穿电线管敷设:MT  穿硬塑料管敷设:P

穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设:FPC  电缆桥架敷设:CT  金属线槽敷设:MR

塑料线槽敷设:PR  用钢索敷设:M  穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设:KPC  穿金属软管敷设:CP

直接埋设:DB  电缆沟敷设:TC  导线敷设部位的标注  沿或跨梁(屋架)敷设:AB

暗敷在梁内:BC  沿或跨柱敷设:AC  暗敷设在柱内:CLC  沿墙面敷设:WS  暗敷设在墙内:WC

沿天棚或顶板面敷设:CE  暗敷设在屋面或顶板内:CC

吊顶内敷设:SCE  地板或地面下敷设:FC

HSM8-63C/3P   DTQ30-32/2P 这两个应该是两种塑壳断路器的型号,

HSM8-63C/3P 适用于照明回路中,为3极开关,额定电流为63A(3联开关)

DTQ30-32/2P 也是塑壳断路器的一种,额定电流32A,2极开关

参考资料:百度百科——敷设

本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
匿名用户
2013-05-09
展开全部
SCE:吊顶内敷设,要穿金属管
已赞过 已踩过<