电流和电线怎么选择 一平方毫米能承受多大电流啊
5个回答
展开全部
1、" 二点五下乘以九,往上减一顺号走"说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为 2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、 25×4。
2、"三十五乘三点五,双双成组减点五",说的是35mm"的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从 50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3 倍;95、120mm"导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。
3、"条件有变加折算,高温九折铜升级"。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。
展开全部
电工手册上有,铜线和铝线的额定载流量,一般10平方以下的铜线一平方毫米电流7安培
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
点击 http://wenku.baidu.com/view/83b16dd1ad51f01dc281f1e5.html 参考学习一下,因为,你的问题,一般不认真看完资料,容易出错,1个平方可以承载的电流,不等于10平方就能够承载10倍的电流。所以,请认真看完。导线承载的电流跟导线敷设的环境有关,跟使用的环境温度有关,跟电压等级有关,跟供电距离有关,等等。
本回答被网友采纳