一道电力系统分析的计算题,请各位大神帮帮忙,求详解
两系统联合运行,正常运行时联络线潮流Pab=10KW,方向是从A系统向B系统,A、B系统的容量分别为1500MW,1200MW,各自的单位调节功率为KGA=690MW/H...
两系统联合运行,正常运行时联络线潮流Pab=10KW,方向是从A系统向B系统,A、B系统的容量分别为1500MW,1200MW,各自的单位调节功率为KGA=690MW/HZ,KLA=60MW/HZ,KGB=600MW/HZ,KLB=36MW/HZ,试回答下列问题:
(1)求系统A的发电机和负荷的单位调节功率的标幺值KGA*,KLA*。(2)当A系统负荷增加到200MW,B系统增发30MW时为保证系统频率为49.9HZ,A系统应增发多少功率? 展开
(1)求系统A的发电机和负荷的单位调节功率的标幺值KGA*,KLA*。(2)当A系统负荷增加到200MW,B系统增发30MW时为保证系统频率为49.9HZ,A系统应增发多少功率? 展开
展开全部
(1)KGA*=690*50/1500=23;KLA*=60*50/1500=2;
(2)设A增发X.有(200-30-X)/(690+60+600+36)=0.1
解得X=31.4MW
(2)设A增发X.有(200-30-X)/(690+60+600+36)=0.1
解得X=31.4MW