一道电力系统分析的计算题,请各位大神帮帮忙,求详解

两系统联合运行,正常运行时联络线潮流Pab=10KW,方向是从A系统向B系统,A、B系统的容量分别为1500MW,1200MW,各自的单位调节功率为KGA=690MW/H... 两系统联合运行,正常运行时联络线潮流Pab=10KW,方向是从A系统向B系统,A、B系统的容量分别为1500MW,1200MW,各自的单位调节功率为KGA=690MW/HZ,KLA=60MW/HZ,KGB=600MW/HZ,KLB=36MW/HZ,试回答下列问题:
(1)求系统A的发电机和负荷的单位调节功率的标幺值KGA*,KLA*。(2)当A系统负荷增加到200MW,B系统增发30MW时为保证系统频率为49.9HZ,A系统应增发多少功率?
展开
 我来答
帐号已注销
2013-05-24 · 超过25用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:92
采纳率:0%
帮助的人:47.4万
展开全部
(1)KGA*=690*50/1500=23;KLA*=60*50/1500=2;
(2)设A增发X.有(200-30-X)/(690+60+600+36)=0.1
解得X=31.4MW
创安恒业-动环监控
2024-08-01 广告
变电站可视化巡视系统是一种运用现代科技手段,通过移动手持终端、管理平台和无线传输技术,实现对变电站设备进行实时、可视化巡检的管理系统。在现代电网管理中,该系统对提高运维效率、确保设备安全、减少人力成本、强化故障预警和提升安防水平具有重要作用... 点击进入详情页
本回答由创安恒业-动环监控提供