wincc与多台PLC以太网通讯怎么连接注意什么问题

各位,我用wincc与多台PLC进行以太网通讯,这个具体怎么连接,注意什么问题,上位机怎么设置,等等,哪位指点一下或提供点资料,谢谢!... 各位,我用wincc与多台PLC进行以太网通讯,这个具体怎么连接,注意什么问题,上位机怎么设置,等等,哪位指点一下或提供点资料,谢谢! 展开
 我来答
匿名用户
2013-05-11
展开全部
如果是普通以太网卡,用WINCC的内置驱动,最多连8个PLC。如果用simaticnet,看你的授权是什么,IE SOFTNET-S7 LEAN,最多连8个PLC,IE SOFTNET-S7最多连64个。用simaticnet,一台电脑最多一块普通网卡。如果用KEP,一个网卡最多64个PLC,每台电脑最多可插16个网卡。KEP是个好东西。如果用1613,必须有simaticnet,不然只能当普通网卡用。如果用IE S7-1613授权,最多可连120个PLC。每台电脑最多2个1613,共207个PLC,不是240个。我想,你不会用1613的。目前是1623替代1613,注意simaticnet的版本,要V8.0.1以上或是2008。
意法半导体(中国)投资有限公司
2023-06-12 广告
51单片机中的工作寄存器是一种特殊的寄存器,它存储的数据可以在单片机的工作时钟周期内被修改。工作寄存器通常用于存储操作数、传输数据或执行其他常规操作。由于51单片机具有许多指令可以直接访问内部的工作寄存器,因此工作寄存器在单片机编程中具有重... 点击进入详情页
本回答由意法半导体(中国)投资有限公司提供
百度网友3588a6a0dc
推荐于2017-10-04 · TA获得超过2.5万个赞
知道大有可为答主
回答量:5218
采纳率:86%
帮助的人:332万
展开全部
WINCC是上位机软件,可以读PLC数据,也可以(控制)写PLC数据。TCP/IP连接PLC时需要在WINCC里设置正确PLC的IP。一般WINCC画面不刷新可能是电脑问题,一般重启可以恢复。WINCC画面模糊最大可能是通讯问题,检查通讯电缆等。5611卡是装在台式机PCI插槽的PROFIBUS DP通讯卡,调试时如果是以太网笔记本直接设置IP就可以,如果是DP网最好有MPI电缆调试。