在建筑工程中,所有原材料如:钢筋、水泥、砂、石子、混凝土等,进场的报验程序是怎样的?

 我来答
哎哟带你看娱乐
高粉答主

2019-07-30 · 专注于娱乐内容解说介绍,带你了解娱乐圈
哎哟带你看娱乐
采纳数:477 获赞数:276740

向TA提问 私信TA
展开全部

事先审批后方可进入施工现场—界限清晰,专人管理—通过试验和鉴定—通过计算和充分论证。

工程上使用的所有原材料、半成品、构配件及设备,都必须事先审批后方可进入施工现场;施工现场不能存放与本工程无关或不合格的材料;所有进入现场的原材料与提交的资料在规格、型号、品种、编号上必须一致。

不同种类、不同厂家、不同品种、不同型号、不同批号的材料必须分别堆放,界限清晰,并有专人管理。避免使用时造成混乱,便于追踪工程质量,对分析质量事故的原因也有很大帮助;应用新材料前必须通过试验和鉴定,代用材料必须通过计算和充分论证,并要符合结构构造要求。

扩展资料:

材料进场报验要求规定:

1、在材料、半成品及加工订货进场时,项目质检部负责组织质检员、技术员、施工员参加的联合检查验收。

2、对于设备的进场验证,由项目各专业技术负责人主持。专业工程师进行设备的检查和调试,并填写相关记录。

3、在进行材料、设备的检验工作完成后,相关的内业工作(产品合格证、试验报告、等要求归档的材质证明文件的收集,整理、归档)应及时做到位。

参考资料来源:百度百科-材料检测

小型预制构件生产线
2024-07-02 广告
小型水泥构件设备具有以下优点:**灵活性高**:小型设备通常占地面积小,适合各种生产环境,特别是空间有限的场地。2. **投资成本低**:相比大型设备,小型设备的购置和维护成本较低,适合中小型企业或初创企业。3. **操作简便**:小型设备... 点击进入详情页
本回答由小型预制构件生产线提供
小丸子666
2016-06-09 · 知道合伙人教育行家
小丸子666
知道合伙人教育行家
采纳数:5056 获赞数:15772

向TA提问 私信TA
展开全部
1、材料进场时施工单位应通知监理单位对材料进行外观、相关资料(包括材料的合格证,厂家资质、检验报告等)检查。

2、若初步检查符合图纸及技术规范,则施工单位需要在监理单位的见证下进行取样送检。
3、送检后取得检测报告,检测合格后由施工单位对材料进行正式报验,监理单位签字确认后方可在工程上使用。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
旁人GXX
高粉答主

2013-05-11 · 说的都是干货,快来关注
知道顶级答主
回答量:5.5万
采纳率:94%
帮助的人:1.6亿
展开全部
取样员按照进场批次量在监理的见证和指导下取样,并由监理见证员陪同送检测单位委托检验。取回检测报告后,附在材料(设备)报验单后面,填好报验单报送专业监理工程师审批。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
THWYT07
推荐于2018-03-09
知道答主
回答量:13
采纳率:0%
帮助的人:7.9万
展开全部
钢筋是60T取样抽检一次,水泥、砂、石子是200T抽检一次,混凝土是混凝土的浇筑地点随机抽取,取样与试件留置应符合下列规定:
1、每拌制100盘且不超过100m3的同配合比的砼,取样不得少于一次;
2、每工作班拌制的同一配合比的砼不足100盘时,取样不得少于一次;
3、当一次连续浇筑1000m3时,同一配合比的砼每200m3取样不得少于一次;
4、每一楼层、同一配合比的砼,取样不得少于一次;
5、每次取样就至少留置一组标准养护试件,同条件养护试件的留置权组数应根据实际需要确定。
检验方法:检查施工记录及试件强度试验报告。

对有抗渗要求的砼结构,其砼试件应在浇筑地点随机取样。同一工程、同一配合比的砼,取样不应少于一次,留置组数可根据实际需要确定。
检验方法:检查试件抗渗试验报告。
本回答被提问者和网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起